Мне тут электрик один говорит, что для ввода 4мм*3 ВВГнг будет достаточно для трех вышеописанных линий? Не маловато ли?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2012 в 13:35:27

Bayarsky написал : 4мм*3 ВВГнг

это ток 25А. электрики могут много что говорить. а делать тем более. не экономьте и тяните 3х6,0.

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 00:49:27

После УЗО всегда автомат должен быть? Просто решил на ванную отдельное УЗО поставить на 10мА, а в ванную идет одна линия на водогрей и стиралку. Окончательно схема будет такой --- первая ветка-- УЗО 40А 30мА от далее два автомата С16. ---вторая ветка УЗО 16А 10мА и автомат С16. Более ёмкого УЗО на 10мА не смог найти. Итак вопрос - нужен ли автомат(выделенный жирным) после УЗО ? И можно ли АВ использовать с таким же показателем ампер как и УЗО?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:02:05

Не после, а ДО. А ещё лучше заменить на дифавтомат ( из недорогих - Шнайдер и Легран на 30 ма) и не мучайтесь с выбором тогда )

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 01:04:12

УЗО 16А и автомат на 16А - не критично?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:05:03

хотите верьте, хотите нет, но они для этого и маркируются равноценными номиналами ;)

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 01:08:47

:) да я читал гдето на этом формуме что надо УЗО с "запасом" ставить, вот и в раздумьях теперь)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:12:26

если не откровенный кЕтай, ставьте равноценно. ИМХО, ставьте С16/0,03 диф.

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 01:18:28

Спасибо за ответы, но я уже всё купил.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:29:19

незачто. ставьте только АВ до УЗО

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

11.05.2012 в 07:42:53

drdollar написал : ставьте только АВ до УЗО

Из каких соображений?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.05.2012 в 07:56:23

andrewkhv написал : То есть остается вероятность, что РЕ могут НЕ скрутить, а фазу и ноль подать. И последующие розетки останутся без РЕ. То есть ничто не помешает лишить защиты часть электропроводки, при этом никаких внешних признаков этого нет! Поэтому и имеется пункт 1.7.144, выполнение которого уменьшает вероятность такого события, и в случае с розеткой является своеобразной "защитой от дурака", как я понимаю.

Дурак и откусить может лишние провода. Таких примеров на форуме тоже хватает...

gugulaki написал : По устоявшемуся правилу, ПММ, СМ, духовка, бойлер подключают отдельной линией со своим автоматом. Дабы не спалить розетки, кабеля, и не думать а что можно включить с тем-то и тем-то прибором.

Духовка да. Бойлер в большинстве случаев тоже (хотя и к нему можно что-нибудь повесить, в тех местах где его обычно вешают кучи потребителей как правило не наблюдается). Насчет всего остального смотреть надо по месту. Ни стиралка, ни посудомойка длительно даже свои 10А не потребляют. Да и сверх 10А еще много чего работать может. В обычной квартире большинство мощных приборов работают только в кратковременном режиме...

drdollar написал : ставьте только АВ до УЗО

Абсолютно по барабану...