Bayarsky написал : а есть смысл УЗО заменить на Дифавтомат?. Если да, то на какой?

Дешевле использовать Узо+3 АВ,если средства позволяют то конечно можно использовать диффы на линии, понадобиться 3 штуки 16А30мА-это где-то 5000т.р,Узо+3АВ16А=2000т.р

0
Bayarsky
Bayarsky
Новичок

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

27.04.2012 в 13:19:27

Мне тут электрик один говорит, что для ввода 4мм*3 ВВГнг будет достаточно для трех вышеописанных линий? Не маловато ли?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2012 в 13:35:27

Bayarsky написал : 4мм*3 ВВГнг

это ток 25А. электрики могут много что говорить. а делать тем более. не экономьте и тяните 3х6,0.

0
Bayarsky
Bayarsky
Новичок

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 00:49:27

После УЗО всегда автомат должен быть? Просто решил на ванную отдельное УЗО поставить на 10мА, а в ванную идет одна линия на водогрей и стиралку. Окончательно схема будет такой --- первая ветка-- УЗО 40А 30мА от далее два автомата С16. ---вторая ветка УЗО 16А 10мА и автомат С16. Более ёмкого УЗО на 10мА не смог найти. Итак вопрос - нужен ли автомат(выделенный жирным) после УЗО ? И можно ли АВ использовать с таким же показателем ампер как и УЗО?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:02:05

Не после, а ДО. А ещё лучше заменить на дифавтомат ( из недорогих - Шнайдер и Легран на 30 ма) и не мучайтесь с выбором тогда )

0
Bayarsky
Bayarsky
Новичок

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 01:04:12

УЗО 16А и автомат на 16А - не критично?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:05:03

хотите верьте, хотите нет, но они для этого и маркируются равноценными номиналами ;)

0
Bayarsky
Bayarsky
Новичок

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 01:08:47

:) да я читал гдето на этом формуме что надо УЗО с "запасом" ставить, вот и в раздумьях теперь)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:12:26

если не откровенный кЕтай, ставьте равноценно. ИМХО, ставьте С16/0,03 диф.

0
Bayarsky
Bayarsky
Новичок

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

11.05.2012 в 01:18:28

Спасибо за ответы, но я уже всё купил.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

11.05.2012 в 01:29:19

незачто. ставьте только АВ до УЗО