31.01.2012 в 00:04:46
Уважаемые господа, В щитке отгорел 0. Погорела почти вся техника, в том числе не включаются кондиционеры. Установлен мультисплит Mitsubishi Electric. Наружный блок MXZ-4C80VA, внутрение MSZ-GE22VA и 35A. Что, скорее всего, вышло из строя?
С уважением, Владимир
31.01.2012 в 01:55:02
ВладимирН,
Нужно разбирать и смотреть,проверять,может ерунда какая нибудь,а может и не ерунда.
31.01.2012 в 02:19:13
проверяй предохранители и варисторы на платах.если этим ограничится-считай повезло
31.01.2012 в 11:24:09
Лучше, конечно, что бы все проверил специалист. При разборке ВБ, незная, можно легко что-нибудь сломать.
31.01.2012 в 11:28:30
спасибо. а с чего начинать с внутрених блоков или с наружного? и еще на наружном блоке написано parting condition макс. температура на охл. 35 С, мин. на нагрев 7С. что это значит?
31.01.2012 в 12:49:42
ВладимирН написал : спасибо. а с чего начинать с внутрених блоков или с наружного? и еще на наружном блоке написано parting condition макс. температура на охл. 35 С, мин. на нагрев 7С. что это значит?
Вы пользователь или сервисник?
31.01.2012 в 13:32:04
пользователь
31.01.2012 в 13:48:17
питание приходит на наружный.значит оттуда и плясать.на наружнем блоке наверно схемка есть.если на наружнем защита отработала как надо-то внутренние скорее всего целы
31.01.2012 в 13:56:53
дорогостоящая импортная техника как правило спасает свой плавкий предохранитель, сгорая первой)))
31.01.2012 в 14:06:03
пердохранитель то такэ.варисторы должны сработать посмотрел схемку.питание на внутренние блоки идет "напрямую".так что на внутренних скорее всего тоже повыстреливали варисторы
31.01.2012 в 14:23:06
Как правило варистор тянет за собой предохранитель. Если повезет, то трансики питания целые, если нет, то ремонт будет дорог.
31.01.2012 в 15:14:12
ВладимирН написал : пользователь
Вызывайте сервисников той конторы, в которой вы приобретали А/С. Судя по модели, гарантия на кондиционер ещё не закончилась. Хоть это и не гарантийный случай, но для того, чтобы не потерять оставшуюся гарантию, не приглашайте сторонних специалистов. Поставить диагноз, не видя пациента, вряд ли получится. Да, самое простое, что может произойти - сгорела защита по току и напряжению. Но, как правило, у инверторов, этим дело не ограничивается. Выводы можно будет сделать только по результатам осмотра, тестирования и т.д.
31.01.2012 в 17:16:27
спасибо. думал, что возможно есть какой-то, легко доступный предохранитель, который можно проверить самостоятельно, до того как вызывать специалиста. а в дебри,конечно, не полезу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу