02.02.2012 в 07:52:37

FRashid написал : такая проблема существут для сети где более одной фазы... Я правильно понял?

Правильно. В отдельно взятой квартире не будет ситуации "отгорание нуля", автоматы продолжат защищать от кз "фаза-ноль", узо защитит от утечки на землю. Правда, автоматом проводку не обесточиишь, только общим вводным двухполюсником.

FRashid написал : Местный электрик говорит что когда перетягивали стояк, то протянули землю, кждый шкаф распределительный подключен к ней. Но со стояка ее кинули на общедомовой щит (который стоит возле дома на улице). Что и как там дальше - неизвестно... Собственно вопрос! Стоит ли подключаться к такой земле или оставить ее весеть в воздухе и ждать лучшие времена?

По такому описанию непонятно. Общедомовой щит - это вы так трансформаторную подстанцию назвали, что ли? Шкаф подключен - это еще не повод крутить на него свою землю: нужно выяснить вопрос с СУП, сечением кабеля стояка, количеством проводов в нем (4 или 5). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

02.02.2012 в 09:50:51

andrewkhv написал : По такому описанию непонятно. Общедомовой щит - это вы так трансформаторную подстанцию назвали, что ли? Шкаф подключен - это еще не повод крутить на него свою землю: нужно выяснить вопрос с СУП, сечением кабеля стояка, количеством проводов в нем (4 или 5). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323

За информацию спасибо! Пошол выяснять, как выясню отпишу...

0
Одинец
Одинец
Старожил

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.02.2012 в 13:49:50

В любом случае на однофазном вводе первый автомат стоит поставить именно двухполюсный (НЕ ДВА ОДНОПОЛЮСНЫХ!!!). На доме, на вводе с воздушки - тем более. А если нет и не будет РЕ - в самом деле, сувая вилку в розетку, не ищете пробником, где фаза. А вот если какой-нибудь х$$путала сделал ВАм "глуПозаземлённую" нейтраль (в розетке перемычка с рабочего нуля, т.е. с нейтрали, на РЕ) - вот тогда перепутка нуля с фазой становится смертельно опасной. Впрочем, УЗО поможет.

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

02.02.2012 в 15:42:38

Одинец написал : В любом случае на однофазном вводе первый автомат стоит поставить именно двухполюсный (НЕ ДВА ОДНОПОЛЮСНЫХ!!!). На доме, на вводе с воздушки - тем более. А если нет и не будет РЕ - в самом деле, сувая вилку в розетку, не ищете пробником, где фаза. А вот если какой-нибудь х$$путала сделал ВАм "глуПозаземлённую" нейтраль (в розетке перемычка с рабочего нуля, т.е. с нейтрали, на РЕ) - вот тогда перепутка нуля с фазой становится смертельно опасной. Впрочем, УЗО поможет.

В свое время когда подовал на обсуждение схему щита изначально предпологал АВ 2Р или 1Р+N, но народ переубедил меня на 1Р и проводку 3-х жильную... с ремонтом не тороплюсь... провода кинул, сейчас буду щиток собирать, и вот тут у меня встал вопрос о фазе и нуле в связи с АВ типа 1P. с землей все понятно Я понимаю что для электроприбора разницы нет где ноль а где фаза, разница есть для меня, ведь все задумывалось для удобства обслуживания.... т.е. в нормальном варианте вырубил нужный автомат и обслуживай линию хоть для посинения, а в случае путаницы фазы и нуля все равно общий рубильник придется отрубать о том что там перепутано всеравно узнаю, потому что к электроприборам без индикаторной отвертки никогда не лезу... :)

0