FRashid написал :
счетчику это как правило глубоко розово (нормальному счетчику)....
любому счётчику.
Для отмотки счётчика (электромагнитного - не электронного) необходимо подключить обмотки в противофазе, а посе переполюсовки обе обмотки они останутся синфазными. :(
Электронный вообще обратно крутиться не умеет...
andrewkhv написал :
Никак. Земли у вас нет и не будет, что из-за нее голову ломать?
Речь не о ней как бы в самом начале была.
Речь идет о том что электрики перепутают фазу и ноль и что тогда будет с потребителями, если вырубить АВ который тогда оказывается на нуле...
И я так понимаю, что это не проблема для одно-фазной сети, такая проблема существут для сети где более одной фазы... Я правильно понял?
О земле кстати тоже есть вопрос.
По многочисленным советам кинул везде трехпроводку.
Местный электрик говорит что когда перетягивали стояк, то протянули землю, кждый шкаф распределительный подключен к ней.
Но со стояка ее кинули на общедомовой щит (который стоит возле дома на улице). Что и как там дальше - неизвестно...
Собственно вопрос! Стоит ли подключаться к такой земле или оставить ее весеть в воздухе и ждать лучшие времена?
FRashid написал :
Речь идет о том что электрики перепутают фазу и ноль и что тогда будет с потребителями, если вырубить АВ который тогда оказывается на нуле...
У Вас дорогой пылесос. Вы, перед тем как вилку в розетку вставить индикатором фазу ищите или все гнезда розеток подписаны?
Перевернув вилку на 180 градусов, вот и путаница. А пылесос что скажет?
FRashid написал :
Но со стояка ее кинули на общедомовой щит (который стоит возле дома на улице). Что и как там дальше - неизвестно...
Собственно вопрос! Стоит ли подключаться к такой земле или оставить ее весеть в воздухе и ждать лучшие времена?
Встречный вопрос.
У меня дома банка консервы, надписей толком не видно, штамп нечитаемый. Ее можно употреблять в пищу?
Нужна свежая информация.
FRashid написал :
такая проблема существут для сети где более одной фазы... Я правильно понял?
Правильно. В отдельно взятой квартире не будет ситуации "отгорание нуля", автоматы продолжат защищать от кз "фаза-ноль", узо защитит от утечки на землю. Правда, автоматом проводку не обесточиишь, только общим вводным двухполюсником.
FRashid написал :
Местный электрик говорит что когда перетягивали стояк, то протянули землю, кждый шкаф распределительный подключен к ней.
Но со стояка ее кинули на общедомовой щит (который стоит возле дома на улице). Что и как там дальше - неизвестно...
Собственно вопрос! Стоит ли подключаться к такой земле или оставить ее весеть в воздухе и ждать лучшие времена?
По такому описанию непонятно. Общедомовой щит - это вы так трансформаторную подстанцию назвали, что ли? Шкаф подключен - это еще не повод крутить на него свою землю: нужно выяснить вопрос с СУП, сечением кабеля стояка, количеством проводов в нем (4 или 5).
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323
andrewkhv написал :
По такому описанию непонятно. Общедомовой щит - это вы так трансформаторную подстанцию назвали, что ли? Шкаф подключен - это еще не повод крутить на него свою землю: нужно выяснить вопрос с СУП, сечением кабеля стояка, количеством проводов в нем (4 или 5).
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323
За информацию спасибо! Пошол выяснять, как выясню отпишу...
В любом случае на однофазном вводе первый автомат стоит поставить именно двухполюсный (НЕ ДВА ОДНОПОЛЮСНЫХ!!!). На доме, на вводе с воздушки - тем более.
А если нет и не будет РЕ - в самом деле, сувая вилку в розетку, не ищете пробником, где фаза.
А вот если какой-нибудь х$$путала сделал ВАм "глуПозаземлённую" нейтраль (в розетке перемычка с рабочего нуля, т.е. с нейтрали, на РЕ) - вот тогда перепутка нуля с фазой становится смертельно опасной.
Впрочем, УЗО поможет.
Одинец написал :
В любом случае на однофазном вводе первый автомат стоит поставить именно двухполюсный (НЕ ДВА ОДНОПОЛЮСНЫХ!!!). На доме, на вводе с воздушки - тем более.
А если нет и не будет РЕ - в самом деле, сувая вилку в розетку, не ищете пробником, где фаза.
А вот если какой-нибудь х$$путала сделал ВАм "глуПозаземлённую" нейтраль (в розетке перемычка с рабочего нуля, т.е. с нейтрали, на РЕ) - вот тогда перепутка нуля с фазой становится смертельно опасной.
Впрочем, УЗО поможет.
В свое время когда подовал на обсуждение схему щита изначально предпологал АВ 2Р или 1Р+N, но народ переубедил меня на 1Р
и проводку 3-х жильную...
с ремонтом не тороплюсь... провода кинул, сейчас буду щиток собирать, и вот тут у меня встал вопрос о фазе и нуле в связи с АВ типа 1P. с землей все понятно
Я понимаю что для электроприбора разницы нет где ноль а где фаза, разница есть для меня, ведь все задумывалось для удобства обслуживания....
т.е. в нормальном варианте вырубил нужный автомат и обслуживай линию хоть для посинения, а в случае путаницы фазы и нуля все равно общий рубильник придется отрубать
о том что там перепутано всеравно узнаю, потому что к электроприборам без индикаторной отвертки никогда не лезу... :)