Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2012 в 10:22:08

Читал обсуждения на форуме, но ответа по своей проблеме не нашел, штатный сантехник разводит руками и качает головой, я в этой области не разбираюсь пока, так что надежда на светлые головы людей, читающих этот форум. Суть проблемы - в комнате стоит чугунная батарея, 15 секций. Батарея никогда не грела нормально, в лучшем случае она бывает чуть теплая. При этом отводящая труба теплая, верхняя подводящая труба холодная, то есть вода движется от обратки к подаче. Если сливать воду через кран маевского через подачу, то верх батареи прогревается, середина и нижняя часть остаются холодными. При этом оба стояка и подача, и обратка горячие, на подаче температура выше. Я живу на 10 этаже 17-и этажного дома, у соседей сверху и снизу такой проблемы нет, говорят, что батареи очень горячие. На 8 этаже батарея сверху горячая, снизу холодная.
Воду по стоякам гоняет насос,который находится в подвале, повышение давления в трубах результата не дало. Батарею меняли на другую, лучше не стало, отводящие трубы спиливали, проверяли на предмет засоренности, изменений к лучшему не произошло.
Получается что у меня давление на обратке выше чем давление на подаче, а у остальных потребителей такой проблемы нет! Похожее обсуждение было в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2238&highlight , но в моем случае засора в стояке похоже нет, потому что оба стояка горячие. Подскажите в чем может быть проблема? на сантехника этого дома надежды нет.

0
Вложение
alexutel
alexutel
Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

02.02.2012 в 10:48:30

Обратку переделайте в противоположную пробку на батарее ,на ту что под пробкой с маевским

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2012 в 12:31:56

alexutel Такая переделка поможет нормализовать разницу давлений в подаче и обратке? у соседей батареи подключены также как на рисунке .

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

15.10.2021 в 16:04:15

Не поможет, в этом и проблема, система уже убита в хлам, 2 решения - всем жильцам на стояке выкинуть поставленные вандальные полнопроходные краны и вернуть положенную по проекту арматуру, хотя бы с клапаном преднастройки. Второй - перевариться полностью на подачу, с конфигурацией низ-низ или обратная диагональ, в крайнем случае с несмещенным байпасом, опять же с преднастройкой, тогда будет тепло и дикого перетопа не будет.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4199

16.10.2021 в 09:57:56

В нашем доме это фирменный "косячок": по проекту стоит конвектор с установочным размером 150мм но любители тепла переврезаются в стояк подачи и ставят биметалл с установочным размером 500 мм

Если сварщик рукожоп, то через некоторое время врезка засерается частично или забивается совсем. соответственно снизу теплется а сверху нет.

проверяется легко, берёте емкость на 20-30 литров отключаете радиатор подключаете шанг и засекаете время наполнения емкости с подачи и с обратки должно быть одинаковым

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу