idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

09.02.2012 в 13:16:29

....очень хочется накатать жалобу на ЖЭК с аргументами.

Ибо жековский сантехник закрепил компенсатор четыремя саморезами, ввернутыми в трубу. А то он у него чего-то выскакивает... Каналья пластиковая, знаменитого Ду100 (оно же советская черная).

(До вчерашнего вечера я даже не подозревал, что стояк можно собрать так, что он самопроизвольно расстыковывается... А этот чудак таки смог.)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

09.02.2012 в 14:07:15

СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

0
Prosumer
Prosumer
Местный

Регистрация: 29.11.2011

Москва

Сообщений: 258

idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

09.02.2012 в 14:26:52

спасибо

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

09.02.2012 в 14:32:51

idv написал : ... жековский сантехник закрепил компенсатор четырьмя саморезами, ввернутыми в трубу. А то он у него чего-то выскакивает...

В такой ситуации требуется трубу НАД компенсирующей муфтой, крепить жестко под раструб хомутом к стене

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

09.02.2012 в 17:03:33

да я-то это знаю... чтоб в компенсатор не упала... ссылка на документ - это для официальной писанины по инстанциям...

Кстати, компенсатор у этого недоумка вылетел из тройника, который ниже компенсатора. Жесть.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

09.02.2012 в 18:25:24

idv написал : ... компенсатор у этого недоумка вылетел из тройника, который ниже компенсатора.

Скорее всего он слишком коротко отрезал верхнюю трубу, не хватило расстояния и поэтому стал натягивать вверх компенсирующую муфту из тройника.

0
НиколаКо
НиколаКо
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

10.02.2012 в 12:44:29

Tehnik-san написал : Скорее всего он слишком коротко отрезал верхнюю трубу, не хватило расстояния и поэтому стал натягивать вверх компенсирующую муфту из тройника.

У меня так же компенсатор постепенно вылазит из трубы которая ниже, причем верхняя труба закреплена под раструб и достаточной длины. Грешу на перекос стояка, но как побороть не знаю! Подскажите пожалуйста!

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

10.02.2012 в 13:35:26

НиколаКо написал : У меня так же компенсатор постепенно вылазит из трубы которая ниже.... как побороть не знаю!

Впритык, сверху, над компенсирующей муфтой, на трубу поставьте плотный, с резинками 110мм хомут, без крепления к стене.

0
НиколаКо
НиколаКо
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

10.02.2012 в 21:46:12

Большое спасибо! Так и сделаю. Я правильно понял, что это происходит из-за перекоса стояка? (Отклонение стояка от вертикали достаточно велико, а в квартирах ниже и выше возможно более вертикально)