В инструкции написано,что при достижении температуры горелка переходит на "малый газ". У меня просто отключается.Работает запальник.Так должно быть ?
11.02.2012 в 19:35:43
В инструкции написано,что при достижении температуры горелка переходит на "малый газ". У меня просто отключается.Работает запальник.Так должно быть ?
11.02.2012 в 21:44:53
frantcsuz написал : В инструкции написано,что при достижении температуры горелка переходит на "малый газ". У меня просто отключается.Работает запальник.Так должно быть ?
Какой котел и какая на нем автоматика? От этого зависит ответ...
11.02.2012 в 21:55:05
SeRg068 написал : Какой котел и какая на нем автоматика? От этого зависит ответ...
АОГВ-11-6.Газовый клапан EUROSIT 630/
11.02.2012 в 22:02:46
frantcsuz написал : АОГВ-11-6.Газовый клапан EUROSIT 630/
При достижении температуры к заданной вами ручкой-регулятором газовый клапан дает команду на уменьшение подачи газа на горелку. Это называется модулированием пламени. В случае дальнейшего повышения температуры в системе отопления, для предохранения от закипания, газовый клапан дает команду на отключение. Так что у Вас все нормально.
11.02.2012 в 22:07:33
SeRg068, Спасибо большое.
11.02.2012 в 22:30:17
frantcsuz написал : В инструкции написано,что при достижении температуры горелка переходит на "малый газ". У меня просто отключается.Работает запальник.Так должно быть ?
Давление малого пламени надо отрегулировать. По желанию.
11.02.2012 в 23:21:06
мвс написал : Давление малого пламени надо отрегулировать. По желанию.
Если не секрет,то как.Я дебил в этом.
11.02.2012 в 23:40:58
frantcsuz написал : Если не секрет,то как.Я дебил в этом.
Без манометра не получится... Площадь Ваша какая?
12.02.2012 в 00:38:11
SeRg068 написал : Без манометра не получится... Площадь Ваша какая?
Где то сотка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.