Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

20.02.2012 в 19:56:24

kick_2 написал : панельный

Коробка очень вероятно на стене под потолком перпендикулярно люстре.По поводу логики работы схемы с реле не понятно,для сельской местности желательно разъяснение.

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

22.02.2012 в 15:36:32

kirich написал : Нет, ну если хочется экстрима, то без проблем, накидал от скуки пару вариантов схем. В данной схеме можно сделать и люстру и светильник у кровати, и управляться будут независимо. Но естественно будут свои минусы, хотя если энергосберегайки, то проблему можно решить.

Альтернативный вариант, если лампа накаливания (может будет работать и с энергосберегайкой), кондер побольше емкостью, транс подбирать, светодиод не сильно мощный. Но включить и люстру и светодиод одновременно не получится.

Навеяно этим видео, для тех, кто кричит, что нельзя ничего придумать, было бы желание :D http://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjhImwo&feature=player_embedded

Я вот не понимаю, почему в сообщении ув. kirich'а все увидели ссылку на Ютуб, но никто не увидел схемы?

Эти варианты вполне имеют право на существование и действительно могут работать, в отличие от предложенных ранее.

В первом варианте энергосберегайки тоже можно воткнуть (у них внутри все равно уже есть выпрямитель, так что им пофиг на диоды), а если будут моргать - пару конденсаторов параллельно добавить. Либо поискать лампочки другого производителя, в которых уже изначально нормальная схема стабилизации, способная выравнивать пульсации питания.

При этом мощность лампы у выключателя ограничена гораздо более чем 1-3 Вт, а именно - током диодов. Главное полярность диодов не перепутать, а то будет большой БУМ.

Кроме того, в любом варианте можно использовать в качестве светильника у выключателя горсть последовательно соединённых хороших мелких светодиодов, в сумме вольт на 150 с ограничением тока на резисторе.

Но в общем, всё это бред конечно - ни в какие нормы и стандарты электропроводки такой цирк с конями не вписывается...

0
Аватар пользователя
kick_2

Местный

Регистрация: 29.11.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 64

27.02.2012 в 10:08:01

Купил реле и собрал прототип по схеме с реле.
Всё работает. Реле после 30 минут работы практически не нагрелось.
Режимы получились следующие:

  • замкнут выключатель около светодиода -> светит светодиод последовательно с лампой накаливания, реле не срабатывает. Локальное освещение, у лампы накаливания слегка красная нить накала.
  • замкнут выключатель параллельно светодиоду -> светит лампа накаливания, реле срабатывает и горят "сберегайки". Полное освещение. Данные режимы удовлетворяют потребности на 90%, дальнейшее усовершенствование возможно, но с дополнительным усложнением схемы, что пока считаю нецелесообразным.

Вот таки нехитрым способом, исправляется работа профессиАналов спроектировавших и сделавших комнату с одной электрической розеткой ...

DIVAS написал : цирк с конями

Спасибо за идеи, было над чем подумать, "цирк" - делать не будем.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.02.2012 в 10:15:51

kick_2 написал : "цирк" - делать не будем.

Потому что вы его уже сделали...

0
Аватар пользователя
kick_2

Местный

Регистрация: 29.11.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 64

27.02.2012 в 10:59:02

andrewkhv написал : Потому что вы его уже сделали...

В чем конкретно это выражается ? Опасения профессиАналов в том, что поставленную задачу решить невозможно и это работать не будет, прототип развеял. Режимы работы всех компонентов штатные, в случае отказа любого из элементов - режимы работы не меняются.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.02.2012 в 17:13:39

kick_2 написал : Режимы работы всех компонентов штатные

Это вы называете штатным режимом?

kick_2 написал : Локальное освещение, у лампы накаливания слегка красная нить накала.

0
Аватар пользователя
kick_2

Местный

Регистрация: 29.11.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 64

27.02.2012 в 18:11:02

Производители диммеров допускают такую работу и довольно длительное время.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.02.2012 в 18:24:38

kick_2 написал : Режимы работы всех компонентов штатные, в случае отказа любого из элементов - режимы работы не меняются.

Главное не забывать что мы взрослые люди, и все рацухи, апгрейды мы проводим под свою ответственность.

0
Аватар пользователя
kick_2

Местный

Регистрация: 29.11.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 64

27.02.2012 в 18:41:23

kick_2 написал : в случае отказа любого из элементов - режимы работы не меняются

т.е. в любом случае не превысит напряжений на которые рассчитаны используемые элементы.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.02.2012 в 19:17:54

kick_2 написал : Производители диммеров допускают такую работу и довольно длительное время.

В каком месте схемы у вас диммер стоит и, вообще,какое отношение производители диммеров имеют к вашему "колхозу"?

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

27.02.2012 в 20:10:40

блин читаю читаю и не могу понять, почему нельзя купить специально обученный светильник, на батарейках или аккумуляторах? Он маленький компактный и дешовый рублей 50-100. Мне просто дико интересно ПОЧЕМУ этого нельзя сделать? И раз тут тема в которой можно поизвращяться, то предложу такой вариант: берете настенное бра, фазу с выключателя ноль цепляете к батарее, вуаля;)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.02.2012 в 14:40:10

Pullo Посмеялся! Юмор хороший. ;) Вот только вдруг и правду именно так сделает? А внизу по стояку отопления, кто то трубы поменял на полипропилен? Вот тогда может быть не до смеха после чьей-то смерти от поражения электротоком! :help

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.02.2012 в 14:41:22

К Пулло. Вы там поаккуратнее! :D Всегда найдется тот, кто поймет дословно и именно так и сделает!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
kick_2

Местный

Регистрация: 29.11.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 64

28.02.2012 в 15:17:39

avmal написал : у вас диммер стоит

Диммер, у меня не используется. Но если Вы не поняли, я могу объяснить. При использовании диммера, лампочка накаливания, тоже может работать в с небольшим накалом. И это не считается, проблемой при эксплуатации или как вы выразились "колхозом".

0
Аватар пользователя
kick_2

Местный

Регистрация: 29.11.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 64

28.02.2012 в 15:22:24

Pullo написал : пециально обученный светильник

Спасибо, что вы принимаете участие в обсуждении. Такая лампочка есть, но хотелось бы иметь что-нибудь поярче (для чтения) и без обычных проблем с батарейками/аккумуляторами.

Pullo написал : ноль цепляете к батаре

Хотя и глупая, но всё же новая идея.
Это направление развивать не будем, к тому же трубы давно уже пластиковые.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу