Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.02.2012 в 22:13:25

Котел АОГВ-12.5,трубы ПП,радиаторы стальные.При работе котла возникает шум,температура в системе 65-70С.Котел покупал новый.При уменьшении пламени на горелке не наберает температуру.Подскажите в чем проблема?

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

15.02.2012 в 23:39:21

Romaha Чей котел, какая автоматика, шум в процессе работы или в какой то период...

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

15.02.2012 в 23:40:38

Проблемы с обраткой отопления.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2012 в 18:46:33

котел ТЕРМОБАР.Автоматика ЕВРОСИТ.Насос качает нормально.Рядом стоит ТТ,работает нормально.Проблемы начались в холода -30,в доме+22.Шум в процессе работы.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.02.2012 в 19:22:21

Romaha написал : котел ТЕРМОБАР.Автоматика ЕВРОСИТ.Насос качает нормально.Рядом стоит ТТ,работает нормально.Проблемы начались в холода -30,в доме+22.Шум в процессе

Давление газа МАКС. Обратка ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2012 в 21:55:21

Разница где-то градусов 5-7.Насос включен на 2-ку

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

17.02.2012 в 23:09:32

Предположу, что насос установлен высоко на подаче. А шум из-за кавитации вследствие недостаточного давления на входе нанасоса. А чем выше температура теплоносителя, тем больше должно быть давление на входе насоса (см. паспортные данные).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2012 в 19:51:30

Насос стоит в полметра от котла.Котел находится в подвале.Сейчас за окном стало теплее,тем-ра носителя 60-65С.шум почти не слышен.