Котел АОГВ-12.5,трубы ПП,радиаторы стальные.При работе котла возникает шум,температура в системе 65-70С.Котел покупал новый.При уменьшении пламени на горелке не наберает температуру.Подскажите в чем проблема?
15.02.2012 в 22:13:25
Котел АОГВ-12.5,трубы ПП,радиаторы стальные.При работе котла возникает шум,температура в системе 65-70С.Котел покупал новый.При уменьшении пламени на горелке не наберает температуру.Подскажите в чем проблема?
15.02.2012 в 23:39:21
Romaha Чей котел, какая автоматика, шум в процессе работы или в какой то период...
15.02.2012 в 23:40:38
Проблемы с обраткой отопления.
16.02.2012 в 18:46:33
котел ТЕРМОБАР.Автоматика ЕВРОСИТ.Насос качает нормально.Рядом стоит ТТ,работает нормально.Проблемы начались в холода -30,в доме+22.Шум в процессе работы.
16.02.2012 в 19:22:21
Romaha написал : котел ТЕРМОБАР.Автоматика ЕВРОСИТ.Насос качает нормально.Рядом стоит ТТ,работает нормально.Проблемы начались в холода -30,в доме+22.Шум в процессе
Давление газа МАКС. Обратка ?
16.02.2012 в 21:55:21
Разница где-то градусов 5-7.Насос включен на 2-ку
17.02.2012 в 23:09:32
Предположу, что насос установлен высоко на подаче. А шум из-за кавитации вследствие недостаточного давления на входе нанасоса. А чем выше температура теплоносителя, тем больше должно быть давление на входе насоса (см. паспортные данные).
19.02.2012 в 19:51:30
Насос стоит в полметра от котла.Котел находится в подвале.Сейчас за окном стало теплее,тем-ра носителя 60-65С.шум почти не слышен.