to Denis_A
Нагрев мата(имеется ввиду близость нагревательного кабеля к поверхности пола, неважно мат это или кабель) ощущается в пределах 10-15 минут после включения нагрева. То есть, если положить ладонь руки на пол, то явно ощущается разница(небольшая) в температуре(нагрев) в местах расположения кабеля. Дабы отмести всякие неверные толкования, указываю, что речь идёт о квартире в доме с ЦО с нормальными температурными условиями, в помещении с нормальными теплопотерями. Да, нагрев при первом включении может длиться дольше обычного, но это в основном касается ТП уложенных в стяжку, там где кабель залегает на некоторой глубине от поверхности.
Увы, я вас немного огорчу, 640Вт это при указанных 230V, при 220V получается 585Вт. То есть на 1м.кв. выходит около 117Вт, а это очень мало. ИМХО "правильные" маты(для нашего климата) должны начинаться со 150Вт/м.кв.
Для начала попробуйте подключить ТП напрямую, минуя терморегулятор и посмотрите как изменится температура пола. Таким образом мы исключим возможную неправильную работу терморегулятора или датчика. Не волнуйтесь, так делать можно и ТП не сгорит.