Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 14:21:23

Здравствуйте Уважаемые! Нахожусь в крайнем шоке, поэтому вопрос может оказаться сумбурным. Итак, пожар в одной из комнат, но соответственно жар дошел и до щитка. Щиток пластиковый, его повело сразу, некоторые из автоматов тоже поплыли, хотя немного. Если трогать провода, изоляция хрупкая (провода медные). Вопрос в восстановлении всего, и звучит он так, что может быть с медью? насколько я понимаю выходов множество, от перепрокладки всех проводов, обрезания до нормальных отводов и наращивания через клемники до банального изолирования этих самых проводов если с медью ничего не происходит. Они не оплавлены.посто изоляция стала хрупкой. Есть какие нибудь соображения по этому поводу у профессионалов?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.02.2012 в 14:33:21

Все, что с хрупкой изоляцией - это 200% отрезать и наращивать как минимум, по-хорошему - заменять целиком.

Дайте фото, так невозможно ничего даже примерно оценить.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.02.2012 в 14:42:35

Dmitry_kr написал : что может быть с медью?

С медью - правтически нечего, проблема с изоляцией. Ей достаточно 100-120 градусов - и все, привет кабелю.

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 14:47:58

Тогда я вижу практически безкровный метод решения этого вопроса, купить трубки и с помощью фена изолировать провода, это возможно или бред? Фото будут позже потому как просто уже "страшно" заходить в квартиру, необходимо немного успокоиться....

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2012 в 15:01:41

Dmitry_kr А у Вас что вся проводка открытая? В кабель каналах? Как вы собираетесь на все провода трубки одевать?

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 15:07:56

Rumato написал : Dmitry_kr А у Вас что вся проводка открытая? В кабель каналах? Как вы собираетесь на все провода трубки одевать?

нет нет нет, вопрос только про щиток, к сожалению он был открыт во время пожара и под воздействием высоких температур изоляция пришла в негодность, вводной провод до щитка поменять проблем не возникнет, а вот с теми проводами которые идут от автоматов в кабель каналы что то нужно делать, просто хочется сразу понять масштаб катастрофы, потому как если менять все, то это мягко выражаясь капец.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.02.2012 в 15:11:49

Сделайте фото. А то гадание на кофейно гуще получается.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.02.2012 в 15:19:35

Dmitry_kr написал : трубки и

подходящего диаметра, просто одеть, там где хрупкая изоляция только в щите окрытые "поджарились"?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.02.2012 в 15:22:34

юра Т написал : подходящего диаметра, просто одеть, там где хрупкая изоляция только в щите окрытые "поджарились"?

Я бы поостерегся давать такие советы до прояснения ситуации.

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 15:25:26

юра Т написал : подходящего диаметра, просто одеть, там где хрупкая изоляция только в щите окрытые "поджарились"?

на первый взгляд, да, что с ними в стенах и полу будет?

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

21.02.2012 в 15:30:23

До какой температуры прогрелись стены и перекрытия, в которых проложены провода? Этого Вы не знаете. В каком состоянии изоляция проводов по всей длине? Тоже не знаете. Надо полностью менять проводку везде, где она могла подвергнуться воздействию экстремальных температур.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.02.2012 в 15:40:19

Dmitry_kr написал : на первый взгляд, да, что с ними в стенах и полу будет?

промегерить бы это всё...

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 16:31:07

прислали фотку по ммс, как то вот так, если возможно что то разглядеть, юра_Т промегерить это что? как?

0
Вложение
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

21.02.2012 в 16:31:17

Честно говоря как то это все странно. Был пожар, а автора волнует только состояние проводки в районе щитка...

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 16:36:02

DrPilman написал : Честно говоря как то это все странно. Был пожар, а автора волнует только состояние проводки в районе щитка...

Объясню, розетки рядом с очагом пожара чуть чуть оплавились и провода в идеальном состоянии..... Все остальное я знаю как делается и как с этим поступить, а электричество это самая затратная часть восстановления всего произошедшего.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу