4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

24.02.2012 в 00:52:25

Dmitry_kr написал : насколько я понимаю выходов множество

начинку щита и сам оплавившийся корпус под замену.причём у вас сейчас на 24 модуля-меняйте на 36.ремонт после пожара всё равно делать.раздолбив чуть выше и ниже будет возможность нормально соединить провода,если,конечно,потребуется.если соединять,то лучше под опрессовку.если даже соединять провода не потребуется,то термоусад на все разделанные концы ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить,даже если внешне они и нормально выглядят.мегоометр покажет сопротивление изоляции только в день замера,а как она поведёт себя через полгода,год,два....лучше не рисковать.