Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

21.02.2012 в 16:45:05

Понятно. Тогда Вам нужно воспользоваться советом, кторый дал юра Т и измерить сопротивление изоляции кабелей, что бы оценить их общее состояние.

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 16:48:29

DrPilman написал : Понятно. Тогда Вам нужно воспользоваться советом, кторый дал юра Т и измерить сопротивление изоляции кабелей, что бы понять их общее состояние.

Не подскажите каким образом? мультиметр имеется, в электротехнике вроде не чайник, но данными измерениями не занимался.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 16:57:07

Dmitry_kr написал : Не подскажите каким образом?

Мегаомметром 1000В.

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

21.02.2012 в 17:07:49

Ок, спасибо, мегаомметр смысла покупать нет исходя из этого очередной вопрос, кто возьмется измерить, сколько стоить будет? место катастрофы г. Красногорск. М.О. Возможно придется и сменой щитка заниматься, я скорее всего туда не полезу....

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.02.2012 в 20:43:28

Dmitry_kr написал : кто возьмется измерить, сколько стоить будет?

ближайший электрик у которого есть мегаомметр, делов на час (по правилам электролаборатория делает, но Вам же не нужен протокол)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.02.2012 в 23:05:14

Dmitry_kr написал : Возможно придется и сменой щитка заниматься,

Щиток со всей начинкой- на выброс.(ИЭК- цены не космические) Концы жил кабелей выпрямить и отмыть от сажи бензином (то-же и в розетках). Затем мегерим все линии... Если изоляция жил хрупкая, ломкая - одевайте термоусадку.

0
Аватар пользователя
Dmitry_kr

Местный

Регистрация: 24.05.2010

Москва

Сообщений: 15

22.02.2012 в 13:29:35

Всем спасибо за конструктивные ответы, теперь существует понимание последовательности действий.......

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

24.02.2012 в 00:52:25

Dmitry_kr написал : насколько я понимаю выходов множество

начинку щита и сам оплавившийся корпус под замену.причём у вас сейчас на 24 модуля-меняйте на 36.ремонт после пожара всё равно делать.раздолбив чуть выше и ниже будет возможность нормально соединить провода,если,конечно,потребуется.если соединять,то лучше под опрессовку.если даже соединять провода не потребуется,то термоусад на все разделанные концы ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить,даже если внешне они и нормально выглядят.мегоометр покажет сопротивление изоляции только в день замера,а как она поведёт себя через полгода,год,два....лучше не рисковать.