Если без нее.
Ноль на счетчик свой № 10.
Отдельный ноль на клеммы (последовательно) сч. № 7 – сч. № 4 – сч. № 1- U1(1тр.т.) - U1(2 тр.т.) - U1(3 тр.т.) - ноль
26.02.2012 в 22:10:08
Если без нее.
Ноль на счетчик свой № 10.
Отдельный ноль на клеммы (последовательно) сч. № 7 – сч. № 4 – сч. № 1- U1(1тр.т.) - U1(2 тр.т.) - U1(3 тр.т.) - ноль
26.02.2012 в 22:16:56
Bladiclab,
Огромное спасибо за полное разьяснение!!!
27.02.2012 в 01:00:04
Andr77 написал : как его вообще сделать - а то я посадил на трансформаторы на u1 и соединил все вместе и присоединил к нулевому проводу от счетчика!!
Andr77 написал : И еще вопрос - приходящие фазы нужно садить сразу на счетчик или на трансформатор?
плюньте вы на это подключение..Вы же дупля вообще не рубите ни в счетчиках, ни в схеме для вас нарисованной, че вы вообще взялись его подключать..?!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу