Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

27.02.2012 в 14:54:44

Хрущевка скорее всего кирпич, плита газ, отдельный провод на 4кв не нужен, стены скорее всего гипсовые блоки(штробить одно удовольствие) в них закладных нет, единственное можно пройти по трубам перекрытия, но опять же не везде, а спуски делать, не верьте первому электрику, второй знает что говорит

0
Аватар пользователя
romazzanova

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Самара

Сообщений: 7

27.02.2012 в 15:22:31

Нет, дом не кирпичный, не понимаю разницу между "блочный" и "панельный", но не кирпич.

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

27.02.2012 в 15:59:59

собирается из блоков или панелей, сам живу в хрущевке, правда стены гипсовые блоки, у вас не несущие бетон?

0
Аватар пользователя
romazzanova

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Самара

Сообщений: 7

27.02.2012 в 16:06:01

Ой, я, честно говоря, не знаю((( Мне кажется в самой квартире вообще нет несущих стен - все такие тоненькие...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.02.2012 в 16:08:54

Либо сразу сделать хорошо и правильно, либо потом много-много раз переделывать, переставлять мебель и переезжать жить не пойми где.... в санузле.

И упаси Вас господи от пожара!

Проводку поменяйте в любом случае. Если финансы не позволяют сделать скрытую проводку, т.е штроблением в стены, то сделайте грамотную в кабель-каналах. Не так уж и плохо выглядит. И как временный вариант на 1-20 лет намного лучше будет, чем пожароопасный вариант пытаться навешать "соплей" на старую "сопливую" пожароопасную проводку.

romazzanova написал : Ой, я, честно говоря, не знаю((( Мне кажется в самой квартире вообще нет несущих стен - все такие тоненькие...

Сразу не вник. Если у Вас дом панелька, тем более 50-60 годов, даже и не вздумайте насчет штробления! Придут Джамшуты, не разобравшись где несущие стены, проштробят несущие стены, потом или дом рухнет, или ремонт обойдется в полстоимости всей квартиры! Делайте открытую проводку в кабель каналах!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.02.2012 в 16:14:28

romazzanova написал : Ой, я, честно говоря, не знаю((( Мне кажется в самой квартире вообще нет несущих стен - все такие тоненькие...

Вот как раз то, что все стены тоненькие, и является признаком того, что несущими стенами могут являтся даже межкомнатные перегородки!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.02.2012 в 16:24:41

Inch1964 написал : Делайте открытую проводку в кабель каналах!

Закрадываются подозрения, что госпожа Ромазанова уже несколько раз пожалела, что спросила совета здесь. :)

0
Аватар пользователя
ps1x

Местный

Регистрация: 26.09.2011

Томск

Сообщений: 179

27.02.2012 в 16:25:49

Имхо провода надо класть в стяжку или под потолком, а к потребителям делать вертикальные штробы. Если не увлекаться, несколькими неглубокими штробами - можно принебречь. В идеале - на чистую оштукатурить стены слоем 2-4 см, а уже в штукатурке делать штробы. Если делать будут хорошим штроборезом с пылесосом то будет ровно, четкая глубина и без сильной пыли. В темнушке/коридоре/кухне, например, небольшой щиток. У Вас есть Газ - вам сам Бог велел не пренебрегать пожарной безопасностью. П.С. Многие мастера не соглашаются работать в жилых квартирах.

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

27.02.2012 в 16:32:19

Inch1964 написал : Вот как раз то, что все стены тоненькие, и является признаком того, что несущими стенами могут являтся даже межкомнатные перегородки

как раз наоборот, тонкие стены 8 см не несущие, у меня двушка в пятиэтажке, кирпич, перегородки гиповые блоки 8 см толщина, т.е несущие стены, несущие только по периметру

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.02.2012 в 16:33:54

ps1x написал : ....... В идеале - на чистую оштукатурить стены слоем 2-4 см, а уже в штукатурке делать штробы. Если делать будут хорошим штроборезом с пылесосом то будет ровно, четкая глубина и без сильной пыли......

+100 Правильно. Да не трогайте Вы капитальные стены! Чеж всем так нетерпится себе на голову уронить плиту перекрытия?!

Ведь все равно придется выравнивать кривые стены штукатуркой! И слой штукатурки по-любому не будет меньше 10 мм! Вот потом во вновь наложенной штукатурке и штробите (в свежей даже штробить не надо, берешь нож и прорезаешь!)

chio написал : как раз наоборот, тонкие стены 8 см не несущие, у меня двушка в пятиэтажке, кирпич, перегородки гиповые блоки 8 см толщина, т.е несущие стены, несущие только по периметру

Зря противоречите! Женщина не может знать, что 80 мм толщины не может быть несущей, а 120 мм очень даже может быть несущей! Думаете, она поймет, где 80 мм, а где 120? А Я встречал несущие и 80 мм в некоторых панельках 50-х и 60-х годов!!! Извините за грубость, но не надо конец с пальцем сравнивать!

Сами же сказали, что у Вас КИРПИЧНАЯ пятиэтажка! Только в КИРПИЧНЫХ Н-этажках несущие только по периметру! Насоветуете тут! Дом рухнет, Вас совесть не загложет? Если она есть, конечно!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
romazzanova

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Самара

Сообщений: 7

27.02.2012 в 16:45:38

Аникей написал : Закрадываются подозрения, что госпожа Ромазанова уже несколько раз пожалела, что спросила совета здесь. :)

Да нет, не пожалела - я уже столько всего перечитала на тему электрики (для справки мне 24 года, у меня гуманитарное образование и про электрику я до чтения подобных форумов знала примерно следующее: есть розетка, к ней идут провода, в проводах ток))) поэтому и вопросы такие глупые задаю. Просто электрик из ЖЭУ прям вот заверил, что поменяет все без штроб, а я все больше убеждаюсь, что это, вроде как, непрофессионально и не надо с этим связываться. А штробить ой как не хочется - я только поклеила обои на кухне и в комнате. Не хочется, но, видимо придется...Или кабель-канала - красотень безумная(((((

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

27.02.2012 в 16:55:27

Inch1964, думаю не проблема даже женщине взять линейки и померить толщину стены, грубость на грубость, женщина спросила совета а вы уже штробить нельзя. вы знаете какие стены гипс бетон? вот и молчите может там ножечком достаточно прорезать

Inch1964 написал : Сами же сказали, что у Вас КИРПИЧНАЯ пятиэтажка! Только в КИРПИЧНЫХ

если не уверены помолчите

0
Аватар пользователя
ps1x

Местный

Регистрация: 26.09.2011

Томск

Сообщений: 179

27.02.2012 в 16:57:38

Сейчас есть "дизайнерские" кабель-каналы - имеют пару расцветок под дерево - можно пустить вдоль плинтусов.
Кабель-каналы - возможное решение, но я бы его рассматривал только как временное. Хотя нет ничего более вечного, чем временное... Минус такого решения - при смене обоев придется отдирать все и по-новой прокладывать. Либо делать кроилово с обоями. Кабель-каналы возможно придется клеить к обоям на жидкие гвозди или клей какой. т.к. не во всех стенах всякий крепеж будет держаться.

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

27.02.2012 в 16:57:56

romazzanova, надо попробовать просветлить стену и поймете из чего стена, если как в масло значит гипс если тяжело пойдет бетон.. от этого и плясать

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.02.2012 в 17:01:09

romazzanova написал : Да нет, не пожалела - я уже столько всего перечитала на тему электрики (для справки мне 24 года, у меня гуманитарное образование и про электрику я до чтения подобных форумов знала примерно следующее: есть розетка, к ней идут провода, в проводах ток))) поэтому и вопросы такие глупые задаю. Просто электрик из ЖЭУ прям вот заверил, что поменяет все без штроб, а я все больше убеждаюсь, что это, вроде как, непрофессионально и не надо с этим связываться. А штробить ой как не хочется - я только поклеила обои на кухне и в комнате. Не хочется, но, видимо придется...Или кабель-канала - красотень безумная(((((

Может я и ошибаюсь, но интуиция мне подсказывает, что дом у Вас панельный. И с "распределенной" нагрузкой плит перекрытия и веса верхних этажей, не только на наружние стены, но и на МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, которые зачастую использовались как НЕСУЩИЕ стены. Оппонентам мне нужно тысячу ссылок найти, как люди вновь купленной квартиры лишались по судебным исками, или сами найдут?

Я Вам скажу сугубо личное мнение. Из ЖЭУ электрики тоже бывают грамотными. Не знаю, не видел, не тестировал оного. Но вот Вы мне ответьте на вопрос! Может я и дурак! ЗАЧЕМ ВАМ ШТРОБИТЬ стены, если Вы и так будете их выравнивать штукатуркой, у которой толщина не будет по технологии обычно менее 10 мм???? Что вам мешает именно в свежей штукатурке и прокладывать кабель? Или обязательно нужно ослабить конструкционную прочность ВСЕГО ДОМА, но показать свою дурость?

Вот интересно, почитал сегодня форум МИСИ! Каждый второй "умник" проштробив несущие конструкции (или несущие стены по горизонтали, или плиты перекрытия вдоль и поперек и на полах, и на потолках, потом думает, а как же я смогу вытянуть финансовую стоимость восстановления несущих конструкций от 200 т.руб до многих миллионов?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад
Новое в блоге

Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир

Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу