28.02.2016 в 10:31:04
В фирме водолей норд я занимался монтажом стояков канализации в 11 этажном доме на Самотечной улице, по инструкции получался примерно 1 хомут на этаже, редко- два хомута. По-моему- раз в два метра хомут, расчет хорош для трубы с горячей водой, полностью заполненной, с канализационным стояком немного по другому все, не соответствовал бы монтаж инструкции- пределалывали бы все.
28.02.2016 в 11:08:22
C2h5-OH написал: расчет хорош для трубы с горячей водой, полностью заполненной, с канализационным стояком немного по - дргуому
Канализация из ПП рассчитана на воду до 90 °C. Вот сольют кухонную раковину с горячей водой залпом - и будет там 70 °C очень даже просто. Тем более - в лежаке.
C2h5-OH написал: не соответствовал бы монтаж инструкции- пределалывали бы все.
Т.е. Вы утверждаете, что вставлять до упора - по инструкции? Возражений более не имею. :D
29.02.2016 в 08:28:00
подскажите чем отличаются стандартные, полнопроходные и редуцированные шаровые краны меж собой
29.02.2016 в 09:03:58
Здравствуйте! У меня вопрос. Установил станцию "pedrollo", залил воды полную всасываемую магистраль и бронзовую пробку для спуска воздуха тоже выкручивать, а воду все равно не качает. Кран открываешь воздух идет, и вода бурлит в трубах, и периодически вода то польется то нет. Давление на станции не поднимается.
29.02.2016 в 09:04:29
Здравствуйте! У меня вопрос. Установил станцию "pedrollo", залил воды полную всасываемую магистраль и бронзовую пробку для спуска воздуха тоже выкручивать, а воду все равно не качает. Кран открываешь воздух идет, и вода бурлит в трубах, и периодически вода то польется то нет. Давление на станции не поднимается.
29.02.2016 в 12:09:06
Здравствуйте. Решил поменять кран на кухне в купленной квартире, трубы в стене и кран не меняли лет 10.Когда стал откручивать S-образный эксцентрик под горячую воду понял, что резьба(внутренняя) на трубе в стене сорвана. Соответственно, когда стал новый переходник вкручивать, то с герметизацией возникли проблемы. Скажите пожалуйста, что можно сделать? Разбирать стену не хочется.
29.02.2016 в 13:25:30
sergeykuz написал: резьба(внутренняя) на трубе в стене сорвана. Соответственно, когда стал новый переходник вкручивать, то с герметизацией возникли проблемы.
Что значит "сорвана"? Полипропиленовая водорозетка, что ли, и провернулась металлическая втулка и теперь течёт между нею и пластиком? Тогда менять. Если просто чуть покрошились нитки резьбы - загерметить льном аккуратно.
29.02.2016 в 13:31:03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли врезать термометр в трубу к батарее? Чтоб знать температуру теплоносителя. Все замеры воздуха полная фигня. Бегать в подвал на общедомовой термометр смотреть не набегаешься. А в квартире холодно. Если можно, то кто это делает и куда обращаться по установке?
29.02.2016 в 14:03:59
psnsergey, нет. Там старая чугунная труба в стене и наружу выходит через уголок у которого собственно резьба и сорвана, а накручиваю латунный переходник. Накручивал уже и с льном и с фум лентой - без результата. Немножко подержит и опять капать начинает. Как до этого держалась- не знаю.
29.02.2016 в 14:10:32
sergeykuz, зачищать щёткой в дрель, обезжиривать, собирать на анаэроб максимальной фиксации. Ровно одна попытка, если не получится - придётся стену курочить.
29.02.2016 в 14:19:52
Mazayac - если анаэроб использовать, который позволяет разбирать, то можно хоть каждый день "перекручивать". разве нет? а с максимально фиксацией, действительно одна попытка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу