Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

27.12.2021 в 00:11:53

#7057737

нашел еще один компактный вариант у McAlpine при помощи инстанграмма Дмитрия Григорьевича! правда там для других целей и используется уже готовый несухой сифон FWM-40 думаю, что можно модернизировать сухой сифон с резьбой (MRNRV40) на 1 1/2, туда переходник с 1 1/2 на 1 1/4 (HC55), оттуда узкая воронка FUNNEL-A http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-i-detali-dlya-organizatsii-razryva-potokastrui-27/funnel-a-954/

получится тоже компактно, но довольно высоко, зато с воронкой) (и мне сифон менять не надо) допустимо ведь так?

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

28.12.2021 в 21:49:41

#7058397

vitya написал: скажите, а зачем патрубок? Почему в сифон с компрессионным зажимом не сразу зажать адаптер той частью что на 40? и заодно не подскажите, как вы соединяете фильтр фар, например, с этим адаптером? если труба рихау.

Переходной патрубок 40х50 по причине того, что заглушка с штуцерами размером только 50мм. Если соединять трубой Рехау, то в обычную 50мм заглушку , вместо штуцеров, я врезаю резьбовой Y-обр. тройник и в него вкручиваю резьбовые фитинги Рехау

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

29.12.2021 в 17:11:51

#7058671

Technik-san, Спасибо, понял!

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

29.12.2021 в 17:16:54

#7058672

А по своей сборке, сделал предварительную сборку Соединение вертикальной и горизонтальной части 20 трубой rehau (фитинги пока заказаны)

Пара вопросов.

  1. Ниппель viega уж ооочень туго заходит, что в кран гидролок, что в фильтр. На фото буквально максимум ключом на весу без больших усилий и без сантех нити... Это так и надо?
  2. Соединение коллекторов на 2 и 3 выхода. Еще один оборот у меня сделать не получается на весу руками. Без сантех нити, опять же. Есть какая-то хитрость, может, или тянуть не страшно?
  3. Стоит ли поменять обратные клапаны на itap?

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

29.12.2021 в 17:54:12

#7058688

vitya написал: Ниппель viega уж ооочень туго заходит

Там коническая резьба, можно метчиком доработать до цилиндрической.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2021 в 18:27:27

#7058701

vitya, ОК Itap хуже.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.12.2021 в 22:38:42

#7058824

vitya написал: Ниппель viega уж ооочень туго заходит, что в кран гидролок

ниппель Виега очень длинный, сколько витков вошло в кран?

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

30.12.2021 в 16:03:57

#7059001

AKI, 3.5 полных оборота делаю от руки, последнюю половину легко ключом, еще четверть оборота ключом с усилием. т.е. 4 1/4 оборота т.е. из 7 витков остается еще 2 витка но надо заметить что в кране еще есть место, вроде как как раз на эти 2 витка

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

30.12.2021 в 16:05:34

#7059002

strider1978 написал: Там коническая резьба, можно метчиком доработать до цилиндрической.

хм.. и трубной у виеги нет в таких фитингах, интересно...

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

30.12.2021 в 16:10:32

#7059004

Там коническая резьба, можно метчиком доработать до цилиндрической.

Не придумывайте, нормальный ниппель и нормальный конус. В кранах резьбы больше не станет из за цилиндрической резьбы.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

30.12.2021 в 16:37:02

#7059013

strider1978 написал:

vitya написал: Ниппель viega уж ооочень туго заходит

Там коническая резьба, можно метчиком доработать до цилиндрической.

strider1978, а где вы видели внутреннюю коническую резьбу ? :)

Очень интересно. Буровые трубы - не в счет :)

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

30.12.2021 в 16:56:37

#7059019

BV написал: Очень интересно.

Самому теперь интересно. Конец года, чо...

Плашкой доработать, метчик (кто уже купил и ничего не получилось) - выкинуть.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

30.12.2021 в 18:18:58

#7059044

про метчик/плашку я понял)) но есть ли смысл в этом? или и на текущее число оборотов хорошо?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2021 в 18:31:10

#7059045

vitya написал: 3.5 полных оборота делаю от руки, последнюю половину легко ключом, еще четверть оборота ключом с усилием. т.е. 4 1/4 оборота

Ну и достаточно, куда больше.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

30.12.2021 в 19:24:15

#7059051

vitya написал: 3.5 полных оборота делаю от руки, последнюю половину легко ключом, еще четверть оборота ключом с усилием. т.е. 4 1/4 оборота

не хорошо, но минимум 3 витка. 4 достаточно.

vitya написал: т.е. из 7 витков остается еще 2 витка но надо заметить что в кране еще есть место, вроде как как раз на эти 2 витка

если крутить дальше 5 - то кран начнет заметно раздуваться

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

30.12.2021 в 23:51:12

#7059145

всем спасибо! благодаря форума разобрался в узле ввода и его комплектующих хоть немного) когда начинал - смотрел квадратными глазами на все фотографии и ничего (от слова совсем) не понимал.

осталось понять с крепежом всего этого, но это должно быть проще) вот например, есть ли решение, чтоб закрепить вертикальную часть сборки (краны, косой фильтр, счетчик, ОК) перед трубой (стояком)? когда нет возможности шпильку вставить в стену прямо сзади? и заодно, за какое место и в скольких точках крепить эту вертикальную часть? (стояк ХВС - ППР, ГВС - сталь)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

31.12.2021 в 00:16:39

#7059150

vitya написал: вот например, есть ли решение, чтоб закрепить вертикальную часть сборки (краны, косой фильтр, счетчик, ОК) перед трубой (стояком)? когда нет возможности шпильку вставить в стену прямо сзади?

На форуме обычно принято задавать вопросы в как можно более мутном и не понятном виде, и очень желательно без фото... Потому, что отвечать на такие вопросы наиболее интересно - это примерно также, как разгадывать квест :) И отвечать автору такого вопроса надо как можно более подробно, стараясь предугадать все возможные варианты с первого раз, чтобы автор был доволен и не говорил - "не, не то я имел в виду - гадайте дальше" :)

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2021 в 02:03:17

#7059170

BV, о, надо это сообщение сохранить и копипастить :)

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

31.12.2021 в 03:48:26

#7059176

BV, :) вы безусловно правы) когда сам долго о чем-то думаешь, начинаешь представлять, как будто всем ясно о чем ты думаешь)) и текстовое изложение страдает)

речь о примерно таком расположении:

за левой частью ввода стояк ХВС из ППР. (На модельке счетчик красный, но там логичней ввод ХВС сделать, конечно) в реальности он получается практически перед стояком - провода крана занимают еще место

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

31.12.2021 в 09:47:39

#7059188

vitya, краны плохо расположены, приводы гидролоков будет мешать. Надо: повернуть или опустить ниже, поставить боченки вместо ниппелей. Грязевики плохо расположены, пробку не удобно крутить

Для понимания доступа контуров места установки в профиле недостаточно. Обратники не нужны. Два манометра на фильтре в квартире бессмысленны.

Вам надо более критично подходить к оценке рекламной информации в сети: те, кто снимает обучающие ролики "о необходимости обратных клапанов" не на стороне потребителя а часто и сами не до конца понимают что делают.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2021 в 10:02:55

#7059190

vitya, обратные клапаны нужны, позволяют не отправиться в ожоговое отделение соседскому малышу из-за, например, залипшего у Вас встроенного клапана в термостатическом смесителе.

Два манометра на промывном фильтре необязательны, но облегчают визуальную диагностику его засорения для обычного пользователя.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

31.12.2021 в 10:08:59

#7059191

обратные клапаны нужны, позволяют не отправиться в ожоговое отделение соседскому малышу из-за, например, залипшего у Вас встроенного клапана в термостатическом смесителе.

Если вы боитесь, что "обратные клапаны в вашем смесителе залипнут", почему бы вам не продублировать их на подводке к смесителю? О своем малыше не позаботиться? Ваши родственники первыми почвуствуют "залипание обратного клапана". Причем именно в жестком виде, а не в виде небольшого подмеса. Вообще, это гипотетическое "залипание" даст подмес, только со смесителем в открытом виде, с кнопкой на лейке вероятнее всего. Т.е сразу же проявится при пользовании другими потребителями в квартире.

Ну да, это как раз те самые методы из рекламы. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят(с)

Два маномера: первый всегда показывает одно и то же- входное давление в стояке. Второй: без разбора - всегда показывает входное давление в стояке, то же что и первый. Во время разбора - второй показывает падение давление. Вопрос: сколько минимально надо иметь мозгов, чтобы запомнить давление на втором манометре, которое было на нем до начала разбора?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

31.12.2021 в 12:25:52

#7059213

master.msk написал: Обратники не нужны.

Если система сделана правильно, с обратниками на термостаты, бойлер и гиг души - да, не нужны. Но СНИП говорит иначе, и рассчитывает на то, что не везде все сделано грамотными сантехниками - и подмес без входных ОК - очень даже реальное явление в эксплуатации, и искать его по стояку сантехнику УК - достаточно геморройное занятие, когда ему не открывают двери и посылают.... искать дальше.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

31.12.2021 в 12:36:00

#7059216

BV, т.е вы считаете что из vitya все равно толку не будет и "грамотного сантехника" из него не выйдет, судя по вопросам?) Если так, то действительно, лучше поставить обратники

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2021 в 12:50:46

#7059220

BV, у меня один из ОК в термостате Oras залип через 5 лет в открытом положении. Слишком компактная конструкция для гарантированно беспроблемной работы.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

31.12.2021 в 12:56:06

#7059221

master.msk написал: BV, т.е вы считаете что из vitya все равно толку не будет и "грамотного сантехника" из него не выйдет, судя по вопросам?) Если так, то действительно, лучше поставить обратники

master.msk, я против Вити ничего не имею, и понятия не имею о его навыках и способностях. А СНИПы знать приходится... :) Если он гарантирует, что в его квартире подмеса не будет - можно подумать о том, что ставить не надо. Но перед окончательным решением учесть еще несколько нюансов:

  1. В стояках как правило есть пульсации давления. Счетчики воды имеют минимальный порог, после которого они начинают считать. Большой водопровод немного "резиновый". Так вот при быстром скачке давления вверх в водопровод поступает порция воды, которую учитывает счетчик, а при МЕДЛЕННОМ спаде - и расходе через счетчик ниже порога учета - счетчик это дело не считает. На практике есть случаи, когда в отсутствии потребления счетчик насчитывает расход воды. Насколько много - везде индивидуально. И этот "самоход" гарантированно лечится установкой ОК.

  2. ОК перед бойлером защищает от ситуации "давление ГВС больше ХВС" от ситуации "давление ХВС больше ГВС" и не перекрытых кранах - не защищает.

  3. ОК вносит потери давления, и чем дубовее пружина - тем больше. То есть в расчет надо принимать и давления на входе в стояках, и если оно низкое - ОК еще более его снижает и вносит чувствительные перепады давления при включении разбора воды другими приборами, при уже включенном душе, например.

Я не за и не против, я за то, чтобы думать в каждой конкретной ситуации с учетом особенностей.

Каждый принимает решение самостоятельно.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

31.12.2021 в 12:59:03

#7059223

Mazayac, ну залип и что? При чем здесь обратный клапан на вводе? Где связь? Вот это ваше залипание в чем проявилось? В подмесе внутри вашей квартиры в то время, когда смеситель был в открытом положении.

Т.е вы не сможете пользоваться водопроводом нормально сразу же, как только произойдет залипание. Но, в то же время никак не скажется, если не будете пользоваться этим смесителем.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

31.12.2021 в 13:17:01

#7059228

BV, много подробностей, там где не надо и нет конкретики, там, где важно. Во первых, если обсуждать "как должно быть по снип", надо определиться с схемой и последовательностью: кран-грязевик- редуктор-счетчик. Где там обратник? После счетчика? Второе. Клапан, как - часть т.н "группы безопасности бойлера". Либо он используется и кран на стояке гвс закрыт, либо им не получится пользоваться, т.к стояк гвс под давлением и заполнен холодной водой. По поводу потерь давления. Делал замеры производительности. Исходные примерно такие: давление 3 бар.,шланг диной 1 м, через обратник и без одинаковый объем за единицу времени. Вред обратников не в повышенном сопротивлении, если нормальный исправный обратник. А в неправильном использовании.

Типичный пример на фото. Комплектация: "ютюб&каширскийрынок". Краны, обратники, поршневые редукторы...коллекторы ver. На подводку к гиг душу обратников нет. Пользователь 5 лет живет в квартире и недоумевает: почему в раковине иногда бывает только горячая вода.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

31.12.2021 в 13:29:37

#7059232

master.msk написал: Второе. Клапан, как - часть т.н "группы безопасности бойлера". Либо он используется и кран на стояке гвс закрыт, либо им не получится пользоваться, т.к стояк гвс под давлением и заполнен холодной водой.

это все понятно, ну у людей-юзеров встречается и непонимание и склероз :) Был случай, не по теме ОК, но показательный - дизайнерша с несколько ээээ "не в теме" прорабом открыли промывные краны на фильтрах даже не понимая зачем они, и свалили на три недели - заказчик потом им выкатил счет за воду недетских размеров...

master.msk написал: По поводу потерь давления. Делал замеры производительности. Исходные примерно такие: давление 3 бар.,шланг диной 1 м, через обратник и без одинаковый объем за единицу времени. Вред обратников не в повышенном сопротивлении, если нормальный исправный обратник.

3бар - это еще хорошо, речь о меньших величинах, когда совсем все плохо... бывает, но редко

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

31.12.2021 в 13:40:33

#7059237

master.msk написал: краны плохо расположены, приводы гидролоков будет мешать. Надо: повернуть или опустить ниже, поставить боченки вместо ниппелей. Грязевики плохо расположены, пробку не удобно крутить Для понимания доступа контуров места установки в профиле недостаточно.

отводы от стояков еще не сделаны, т.е. смогу отрегулировать высоты сразу без бочонков примерно так, действительно, будет лучше, наверняка грязевики тогда имеет смысл развернуть немного под углом вперед, попробую, спасибо, не подумал про пробку!

но у меня еще вопрос, как и в каких точках эту конструкцию крепить оптимальным образом :help

BV написал: Если система сделана правильно, с обратниками на термостаты, бойлер и гиг души - да, не нужны.

Mazayac написал: у меня один из ОК в термостате Oras залип через 5 лет в открытом положении

но ведь тогда ничто не мешает поставить полноценные те же ОК на отводы коллектора (у меня только гиг душ будет точно, про термостат думаю, но ничто не мешает поставить ок и на его линию коллектора, если куплю таки термостат)?

master.msk написал: Вам надо более критично подходить к оценке рекламной информации в сети: те, кто снимает обучающие ролики "о необходимости обратных клапанов" не на стороне потребителя а часто и сами не до конца понимают что делают.

ОК на вводе плохо главным образом из-за падения давления? ну то есть минус их отсутствия, исходя из логики выше таков, что для, например, гиг душа и термостата, нужно 4 клапана вместо двух на входе

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий