06.05.2022 в 16:38:58
AKI, конечно нет, там огромная стрелка )
06.05.2022 в 16:51:26
deepJohn, возможен брак, например: плохо обработано седло диафрагмы или малое седло золотника (в середине диафрагмы). Соленоидный клапан не должен подтекать. Рекомендую разобрать клапан и осмотреть зоны прилегания. Или обменять по гарантии.
06.05.2022 в 22:08:28
AKI написал: круглым пуансоном проще всего
Да он же для тонкой нержавейки. Как он продавит советскую сталь?
AKI написал: только алмазной коронкой для плитки/КГ.
А она и сталь режет?
VLAVIC написал: Но это только в случае мойки из нержавейки
Ну, разве на фото нержавейка?
cineman написал: просверлить отверстие ок 10 мм и расточить напильником до нужного размера. Можно насверлить много мелких отверстий по окружности и объединить их сверлом большего диаметра.
Ну, это первое, что пришло в голову. Но подумал, может еще кто какие менее трудоемкие варианты подскажет.
06.05.2022 в 22:44:27
vadH написал: может еще кто какие менее трудоемкие варианты подскажет.
Менее трудоёмко будет обойтись существующей, нелетней кухней. Почему то кажется, что компрессор для продуваний шаровых кранов в конце дачного сезона Вы еще не выбирали.
07.05.2022 в 13:26:27
А ещё менее трудоёмко, если очень хочется, поставить рядом вторую мойку с отдельным краном (если есть место), но об опасности разрыва кранов/смесителей в мороз надо хорошенько подумать.
Лучшее враг хорошего
07.05.2022 в 21:27:11
AKI написал: deepJohn, возможен брак, например: плохо обработано седло диафрагмы или малое седло золотника (в середине диафрагмы). Соленоидный клапан не должен подтекать. Рекомендую разобрать клапан и осмотреть зоны прилегания. Или обменять по гарантии.
AKI, спасибо. Вот я и интересовался, имеет ли ситуация нормальный характер или это неисправность.
07.05.2022 в 23:09:14
cineman написал: Менее трудоёмко будет обойтись существующей, нелетней кухней.
Если она есть. Т.е. она, в принципе, есть, но без подвода воды (в трубах).
cineman написал: Почему то кажется, что компрессор для продуваний шаровых кранов в конце дачного сезона Вы еще не выбирали.
Нет, не выбирал. По моей статистике сильно дешевле иногда заменить кран.
VLAVIC написал: поставить рядом вторую мойку с отдельным краном (если есть место)
Если бы было место, так бы и сделал.
VLAVIC написал: об опасности разрыва кранов/смесителей в мороз надо хорошенько подумать.
Смесители снимаются на зиму.
08.05.2022 в 21:36:47
vadH, если вы готовы потрать деньги на это ваш проект, то можно купить новую мойку из нержавейки и сверлить её сколько угодно. А вы уверены, что вам необходимы одновременно две водопроводные линии к одной мойке? Может быть достаточно подключить одну линию, которая не зависит от наличия электропитания?
Лучшее враг хорошего
08.05.2022 в 22:11:09
Сегодня получил негативный опыт от взаимодействия с полотенцесушителем сунержа.
Началось с того, что повешенный лет пять назад полотенцесушитель ВПС-18 500х1000 ни с того ни с сего потёк в месте сварки одной из поперечин и вертикальной магистрали.
Дабы минимизировать телодвижения, поехал в леруа и купил аналогичный. К счастью габариты не поменялись и всё подошло, но на шедших в комплекте прокладках из непонятной серой резины, все соединения потекли.
Переделал на резину и второпласт: к стене - резину, а вот второе соединение резиной не уплотнялось, и вот почему:
Скажите, это нормально? Там же фланец должен быть широкий, а здесь какое-то позорище :(
08.05.2022 в 22:20:13
Dron/9K, там силиконовые к пс. Нормально. К стене серые. Но это к родным эксцентрикам как бы подразумевается. У вас там что, в стене? Фторопласт кстати там не очень, не тот случай. Лучше комплектных ничего нет, с учетом плоских торцов из стены и отсутствия несоосности.
08.05.2022 в 23:11:11
master.msk, В комплекте шли два серых и уже были вставлены в полусгон, т.е. предназначались доя внутреннего соединения.
Какие ниппели торчат из стены я не знаю (делал не я), но тоже не ахти, я как смог наждачкой плоскость подровнял.
Но всё равно такую тонкую стенку оставлять под прокладку - не дело совсем.
09.05.2022 в 09:50:04
Dron/9K написал: Началось с того, что повешенный лет пять назад полотенцесушитель ВПС-18 500х1000 ни с того ни с сего потёк
а у нихжешь гарантия 7 лет! былодело обращался по поводу трещины на фитинге подключения - без проблем выслали, нуно было оплатить только пересыл (хотя и пересыл тоже бесплатный получился))))
09.05.2022 в 10:32:17
Dron/9K, а если кусочек трубы подходящего диаметра и высоты вставить внутрь, чтобы увеличить площадь плоскости под прокладку?
09.05.2022 в 13:00:19
VLAVIC написал: вы уверены, что вам необходимы одновременно две водопроводные линии к одной мойке
Линия одна - отвод от магистрали общего водоснабжения СНТ (от водонапорной башни). Просто сейчас вода сначала подается в 200л бак, далее насос с ГА и накопительный водонагреватель и далее в смеситель мойки. Если отключается свет, соответственно, подача воды в смеситель прекращается. Но, поскольку, вода в этом случае в магистальной трубе СНТ, по крайней мере, еще несколько часов будет присутствовать, я хотел пробросить еще один шланг напрямую от магистрали (минуя бак и насос) в дополнительный одинарный кран.
VLAVIC написал: ? Может быть достаточно подключить одну линию, которая не зависит от наличия электропитания?
Это как без электричества? Поделитесь.
VLAVIC написал: ?если вы готовы потрать деньги на это ваш проект, то можно купить новую мойку из нержавейки и сверлить её сколько угодно.
Я, как бы, в курсе, что такой вариант то же возможен.
Хм... Помнится, вопрос изначально был о том, как просверлить дырку...
09.05.2022 в 17:17:17
AKI, я опять про фум-ленты. Купил ту, которая плотностью 1,9 г/см3. Собрал узел. Накачал 12 Атм. Через пару суток осталось 4 Атм. Периодически пробовал рукой соединения - и такое впечатление, что масло какое-то выделялось вместе (или вместо?) с водой. И другие ленты, которые были указаны как с содержанием вазелина или вазелинового масла не держат толком давление.
Сухие же ленты такого не допускают, если и есть снижение, то до 8-10 Атм. Максимум плотности для сухих лент, что удалось найти - это 0,7 г/см3 (ProFactor и Unipak). Однако лучше всех себя показала лента Зубр плотностью 0,4 г/см3 толщиной 0,2 мм и шириной 19 мм. Я брал отрезки этой ленты длиной в 5 оборотов вокруг резьбы 1/2" и складывал их вдоль пополам - давление держится.
В общем, мне что-то непонятен смысл применения лент высокой плотности вкупе с вазелиновым маслом. А это лента ФУМ Марка-1, например.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу