04.03.2012 в 17:42:21
Сантехников пока нет, только проект. Выложить здесь или создать новую тему?
04.03.2012 в 17:45:35
Выкладывайте здесь
04.03.2012 в 17:54:59
Исходный файл был в пдф, преобразовал в jpg. Качество получилось не очень.
04.03.2012 в 18:01:35
на фоне OK от danfoss, ШК Eagle вообще не смотрятся. Хотя это лично моё предубеждение. Возможно в ИО и не криминал.
04.03.2012 в 18:19:43
Alone написал : Качество получилось не очень.
Качество проектирования тоже "не очень". Явно рисовали больные люди.
Вообщем, зовите вменяемых проектировщиков. Этот "проект" можно использовать по назначению, если бумага мягкая.
04.03.2012 в 19:00:54
ps1x написал : на фоне OK от danfoss, ШК Eagle вообще не смотрятся. Хотя это лично моё предубеждение. Возможно в ИО и не криминал.
Какие ШК порекомендуете? Шаровые краны Oventrop "Optibal" нормальные?
04.03.2012 в 19:04:12
SCB написал : Качество проектирования тоже "не очень". Явно рисовали больные люди.
- Группы безопасности котлов отделены от котлов запорной арматурой. :applause:
- Контур загрузки бойлера подключен до гидрострелки :scare (наркоманы в городе)
- По два обратных клапана на каждый котел. Странно, что не по четыре :clapping
- Грязевик на котлы общий и отсутствует запорная арматура перед ним со стороны стрелки. Значит, чтоб его почистить придется слить гидрострелку. Затейники :)
- и т.д.
Вообщем, зовите вменяемых проектировщиков. Этот "проект" можно использовать по назначению, если бумага мягкая.
Первые 3 пункта даже я заметил, немного почитав форум. Более вменяемых я в нашем городе не найду. Может быть по интернету кто то сможет сделать схему обвязки? Есть контакты?
04.03.2012 в 19:04:49
Alone написал : Шаровые краны Oventrop "Optibal" нормальные?
Нормальные. Если вы к тому же возьмете краны для обвязки насосов, то в них ещё встроены и обратные клапана. Получится очень компактный монтаж
04.03.2012 в 19:07:20
Может сразу и котловой коллектор скрутить? Тут с комплектацией полегче. Если интересно, пишите в личку или по телефону ниже.
04.03.2012 в 19:18:39
SCB написал :
Нормальные. Если вы к тому же возьмете краны для обвязки насосов, то в них ещё встроены и обратные клапана. Получится очень компактный монтаж
Спасибо за совет, посмотрю их.
04.03.2012 в 20:00:38
Вот покрупнее
04.03.2012 в 21:08:24
master.msk написал : Из нер.стали тарелка!
А что они тогда желтые такие, или это отражение?
04.03.2012 в 21:13:17
SCB написал : желтые такие, или это отражение?
Вы с обратной стороны посмотрите.:) С той, которая со стороны противотока.
04.03.2012 в 21:14:50
SCB написал :
Нормальные. Если вы к тому же возьмете краны для обвязки насосов, то в них ещё встроены и обратные клапана. Получится очень компактный монтаж
Посмотрел краны для обвязки насосов. У них диаметры ограниченны, только 25 и 32.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.