04.03.2012 в 21:16:46
Alone написал : У них диаметры ограниченны, только 25 и 32.
А зачем Вам больше?
04.03.2012 в 21:46:57
По проекту на отопление 50, на ТП 40
04.03.2012 в 22:10:43
для 40 кВт контура радиаторов надо 1,8 куба теплоносителя в час. Труба подойдет 1,5"не больше. Однако, в этом случае, я б не делал радиаторы всего дома одним контуром, а поделил на два. Тем более, что площадь этажа 200 кв.м и всё равно будет неудобно тащить трубы к радиаторам от одного шкафа на этаже. Поэтому 2 контура напрашиваются сами. Для ТП достаточно будет одной дюймовой трубы.