03.03.2012 в 14:10:51
avmal написал : Выложите для начала фотографии этого щитка, чтобы поменьше гипотез выдвигать.
Фотографии скоро будут, только найду способ скинуть с мобилы. А пока рассказваю дальше: Приехал, снял узо 16\10, поставил с другой группы 40\30, тупо включаю свет - вшибает, что одна,что другая комната (разные линии). Дальше больше - снял землю с лестничного щита - свет горит, даже когда включаю в розетки маленький телевизор, перфоратор, зарядку от шуруповерта, но вшибает при включении большого тв. Вернул опять узо 16\10 - все работает также. С землей вышибает сразу, без земли только при включении большого тв.
03.03.2012 в 14:32:19
Отключите земляные концы линий в квартирном щите. Затем посмотрите, не пропал ли где свет или розетки (проверяйте не индикаторной отверткой, а настольной лампой например). Похоже, еще и землю вместо нуля подключили где-то или перемкнули.
Дайте подробности относительно новой проводки: есть ли распайки, как и где соединенены провода, каким кабелем делали, где и как протягивали, используется ли старая проводка. Вы написали, что не все линии дотянуты. А подключены ли они? В каком они виде (проброшен кабель, уже залит, осталось розетки\выключатели смонтировать)?
Схема, которую вы от руки нарисовали, правильная. Не знаю, что drdollar имел в виду.
03.03.2012 в 14:33:06
Nightwolf_ng написал : Хорошо, поcнимаю остальные.
Это вы тонко намекаете, что на этой нулевой шине ещё какие-то нулевые прикручены кроме двух "родных"?
03.03.2012 в 14:53:30
andrewkhv написал : Отключите земляные концы линий в квартирном щите. Затем посмотрите, не пропал ли где свет или розетки (проверяйте не индикаторной отверткой, а настольной лампой например). Похоже, еще и землю вместо нуля подключили где-то или перемкнули.
Дайте подробности относительно новой проводки: есть ли распайки, как и где соединенены провода, каким кабелем делали, где и как протягивали, используется ли старая проводка. Вы написали, что не все линии дотянуты. А подключены ли они? В каком они виде (проброшен кабель, уже залит, осталось розетки\выключатели смонтировать)?
Схема, которую вы от руки нарисовали, правильная. Не знаю, что drdollar имел в виду.
Хорошо, буду проверять. Распаек нет, проводка лежит в полу, розетки соединяются на вагах прям в розеточных коробках, свет идет от пола, соединяется в коробке выключателя. Может и перемкнули, буду смотреть монтаж. Все дотянутые линии подключены в щитке. Старая проводка используется. Цепляется фаза на автомат от плиты.
03.03.2012 в 14:54:24
avmal написал : Это вы тонко намекаете, что на этой нулевой шине ещё какие-то нулевые прикручены кроме двух "родных"?
Там сейчас разведены 2 комнаты и ванная с туалетом (которые пока не используются).
03.03.2012 в 14:54:54
Nightwolf_ng написал : Меняли проводку недоменяли, позвали посмотреть.
Раз Вы согласились, значит осознано взялись за эту работу (заметьте про деньги вообще разговора не виду) и разбираетесь в сути вопроса.
Тогда мне не понятно последовательность поиска. Либо Вы и есть начинающий и у вас возникли проблемы. Для начала нужны правдивые ответы на вопросы. Это фундамент. Фото приветствуется.
Поехали.
1 – подключение в эт. Щите кабеля (фаза, рабочий ноль, заземление)
2 – приходящий кабель в квартирный щит точки подключение (фаза, рабочий ноль, заземление)
3 – силовые линии, которые подключены в кв. щите проверенны на сопротивление изоляции
4 – правильно ли подключены УЗО (кв. щит)
5 – УЗО проверка кнопкой (ТЭСТ)
5 – кабеля силовых линий (фаза, рабочий ноль) сидят на АВ, нулевая шина под своими
УЗО
03.03.2012 в 15:28:08
Аааа! Прям ругаться хочется. Из за какой х.. фигни такая проблема.
Пока все вроде работает. Всем спасибо за участие и советы!
03.03.2012 в 15:43:35
Nightwolf_ng написал : Аааа! Прям ругаться хочется
Все только начинается. Но Вы уже вооружены.
03.03.2012 в 16:22:54
Nightwolf_ng, А с чем связано, что верхний ряд автоматов не подключен к УЗО?