На дом выделено 3 Квт, но трансформатор снт расчитан на 15 квт, напряжение 3 фазы. Как правильно собрать щит в доме. Дом 2 этажа. Хочу поставить вводной автомат на столбе на 3 фазы на 25 ампер. В доме будет щиток. 1 фаза 3,5 квт 2 фаза 3,3 квт 3 фаза 3,5. Какие компоненты нужны в щит хочу узо на свет и на розетки

0
a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

04.03.2012 в 23:20:17

lutics написал : но трансформатор снт расчитан на 15 квт

Странный номинал трансформатора. У вас кооператив не из трёх домов?

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

04.03.2012 в 23:29:15

lutics написал : На дом выделено 3 Квт, но трансформатор снт расчитан на 15 квт, напряжение 3 фазы.

3 квт на фазу или всего?

lutics написал : Как правильно собрать щит в доме. Дом 2 этажа. Хочу поставить вводной автомат на столбе на 3 фазы на 25 ампер.

25 А на 3 не делится значит 25 на кждую фазу и значит вам выделяют не 3 квт а 5.5ВА на фазу. Дальше читать и предполагать нет смысла, точнее формулируйте вопрос.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2012 в 23:33:13

сказали трансформатор 63 ква на 22 участка. Как мне сказали это 15 квт на участок. вот и хочу что бы в доме было не 3 квт а 15

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2012 в 23:36:49

lutics написал : Как мне сказали это 15 квт на участок. вот и хочу что бы в доме было не 3 квт

Интересное у вас равенство получается ... 15кВт=3кВт. Откуда 3кВт взялись?

0
a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

04.03.2012 в 23:44:00

lutics написал : сказали трансформатор 63 ква на 22 участка. Как мне сказали это 15 квт на участок. вот и хочу что бы в доме было не 3 квт а 15

15кВт многовато... Производство собрались открывать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2012 в 00:02:14

a-electron написал : 15кВт многовато...

При трёхфазном вводе вполне стандартная мощность для индивидуальной застройки на сегодняшний день.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.03.2012 в 00:13:10

avmal написал : Интересное у вас равенство получается ... 15кВт=3кВт. Откуда 3кВт взялись?

оплатили 3 квт, но поменялся председатель и сказал что выделели по 15 а старый председатель хотел лишнии квт продать

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2012 в 00:28:17

lutics написал : оплатили 3 квт, но поменялся председатель и сказал что выделели по 15 а старый председатель хотел лишнии квт продать

Ну и покупайте, если есть возможность. Только никак не получается по 15кВт на 22 участка с трансформатора 63кВА.

0
a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

05.03.2012 в 00:30:44

lutics написал : оплатили 3 квт, но поменялся председатель и сказал что выделели по 15 а старый председатель хотел лишнии квт продать

22 участка умножим на 15 кВт, а старый председатель киловатты вёдрами хотел продавать иль бочками, и умножим на коэффициент одновременности, пусть будет, 0,3 и получилось........... Твою дивизию!!! А ведь постоянная нагрузка транса составляет 0,75 от полной......... Вашему новому преду в Кащенко показаться надо!!!:scare

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

05.03.2012 в 12:49:50

lutics написал : оплатили 3 квт, но поменялся председатель и сказал что выделели по 15 а старый председатель хотел лишнии квт продать

у вас снт или населенный пункт? кому вы оплатили за 3 квт и что вам дали взамен? и самое главное как вам ограничили эти 3 квт на 3 фазах? крайне интересно узнать такое техническое решение. Получив ответы на эти вопросы можно выбрать направление для ответов. Пока все крайне непонятно...