09.03.2012 в 13:49:25

Hunter1983 написал : Добрый день!

Хочу поменять проводку в двушке П-44 1996 года постройки и установить квартирный щиток. Хочу посоветоваться со знающими людьми прежде чем делать :) Вопросы следующие:

  1. Как определить входную мощность на квартиру? Судя по надписям на счетчике то на 50 А, по проектной документации на эту серию написано 40А, местный электрик не знает вообще ничего. Фото всего этого хозяйства прикрепил, в щитке выглядит все страшно.

  2. Есть ли в доме заземление? Я его в щитке не нашел, может не туда смотрел...

  3. Как определить, где находится ввод в квартиру? Перетягивать кабель от щитка не хотелось бы.

  4. Непосредствеено в квартире необходимо тянуть провод от каждой розетки к новому щитку или можно сделать распаячные коробки на каждую комнату и уже от них тянуться к щиту? Вопрос только по розеткам, подключение мощных потребителей типа варочной панели естественно отдельным кабелем.

  5. Провода будут идти от розеток по вертикальным штробам на пол, потом под стяжку. Отсюда вопросы: есть какие-нибудь требования по закладке проводов под стяжку? Нужно ли их помещать в гофру или нет, необходимая толщина стяжки?

  6. Можно ли оставить проводку на свет, если можно, то как ее подключить на квартирный щиток?

  7. По сечениям проводов вопросов нет, на розетки 3*2,5, на плиту, посудомойку и стиралку 3*6, схема подключения пока в разработке, выложу чуть позже.

действительно, сейчас можно найти электрика, с которым вы всё обсудите, и он вам составит что-то вроде плана работ (проект тут как-то слишком громко звучит:) ), потом вы закупаете материалы, долбите бетон сами, а его приглашаете на подключения-расключения. Причём, желательно, что бы от начала и до конца с вами был один специалист, а не какой-то там муж на час. И будет вам и экономия, и соблюдение норм и правил

0
Hunter1983
Hunter1983
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 35

12.03.2012 в 10:07:00

Электрика нашел, хочу показать ему схему подключения, покритикуйте если что не так.

0
Вложение
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

12.03.2012 в 11:12:04

Hunter1983 написал : Электрика нашел, хочу показать ему схему подключения, покритикуйте если что не так.

А где Вы видели нормальные УЗО на 40 и 63А с утечкой 10мА? И зачем на розетках, варочной панели 10мА? Может 30мА?

А автоматы с отключающей способностью до 10кА не перебор? Золотой щиток получится :-)

Духовой шкаф отделить от варочной панели на свой автомат 16А не хотите? Или это все для проверки электрика "на вшивость"?

0
Hunter1983
Hunter1983
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 35

12.03.2012 в 12:35:06

Посмотрел на ценники автоматов на 10мА, дороговато получается. Варочную панель и духовку разделять не вижу смысла, одновременно они использоваться не будут практически никогда. По УЗО схемку также поправил.

0
Вложение
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

12.03.2012 в 12:45:17

Hunter1983 написал : Варочную панель и духовку разделять не вижу смысла, одновременно они использоваться не будут практически никогда.

Их разделяют с целью защитить от КЗ (кабель, розетку, прибор). Варочная панель рассчитана на 32-40А, клеммы для подключения соответствующие, а духовка предназначена для подключения к обычной евророзетке на 16А, проводом типа ПВС 3х2,5 и подключать ее без дополнительного ограничения по току к линии на 32А нельзя (нормальные электрики так не делают). Хотя оставьте этот ляп для проверки приглашенного электрика - он должен предложить изменить схему

А зачем на СВЧ и холодильнике УЗО 10мА? Оно более уместно на посудомойке, как мне кажется Свет в ванной тоже уместно под 10мА поставить...

0
Hunter1983
Hunter1983
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 35

12.03.2012 в 12:49:34

А если духовку, посудомойку и вытяжку посадить на один автомат 16А? Или все-таки лучше разделить?

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

12.03.2012 в 13:01:23

Hunter1983 написал : А если духовку, посудомойку и вытяжку посадить на один автомат 16А? Или все-таки лучше разделить?

У меня, например, духовка совмещена с микроволновкой - максимальная мощность 3,6кВт. На посудомойку (2-2,4кВт) уже ничего не остается при одновременном включении. Вытяжка - мизер Вечером выложу свою схему апгрейда электрики в двушке П-44Т

0
Hunter1983
Hunter1983
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 35

12.03.2012 в 13:54:24

Внесены правки:

  1. Варочная панель на отдельной линии
  2. Вытяжка, ПМ и духовка вынесены на одну линию 16А, по мощности должно хватить. Открытым остается вопрос нужно ли отдельно УЗО на посудомойку?
  3. Свет в ванной (4 энергосберегающих лампы по 12Вт) и стиралка посадил на один автомат и УЗО. Насколько это корректно?
0
Вложение
dmmm
dmmm
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Пермь

Сообщений: 78

12.03.2012 в 14:49:23

По моему личному мнению такие большие схемы это извращение! ЗАЧЕМ? И зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты? И по поводу вводных автоматов незнаю как у вас но у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А Я думаю выделеная мощность на квартиру гораздо меньше, другое дело что у нас это никто непроверяет а инспектора особо нецепляются

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

12.03.2012 в 15:26:54

для Hunter1983:

Я делал себе электрику в такой же квартире, как у вас, только дом моложе на два года. Вот схема:

http://fairhaired.users.photofile.ru/photo/fairhaired/3010697/116650944.gif

Плюс к ней еще добавился один автомат С25 в квартирном щитке на кондиционеры (их два).
На плиту идет 3х4, потому что плита трехконфорочная индукционная суммарной мощностью 5200 Вт (с бустерами 6400 Вт)

Все работает и стоит раз в N+1 дешевле вашей.

По проводке:
Провода освещения все перетянул через штатные каналы, расковыряв распаечные коробки, на выключатели опустил в вертикальных штробах.
Пучок на кухню пустил в ПНД трубе над ванной (там щель между сантехкабиной и перекрытием), потом штробами, стараясь максимально по гипсолиту сантехкабины.
В комнаты подвел в штробе в коридоре (единственная большая горизонтальная штроба, глубина 1 см, ширина 4 см) до большой комнаты. Дальше опустил вертикальной штробой и развел в стяжке в ПНД трубах. Из-за этого, что ремонт был в два этапа. Если бы делал в один этап, развел бы все в стяжке, без горизонтальных штроб.

По вводу: Из этажного щита перетянул один вводной провод 3х4 в штатном канале, остальные туда не поместились, поэтому я нарядил их в металлорукав, металлорукав поместил в пластиковый короб и в таком виде провел от щита до квартиры (2.5м). Там же в коробе рядом с рукавом пошли слаботочные провода - антенна, домофон, телефон, интернет.

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

12.03.2012 в 15:36:07

dmmm написал : По моему личному мнению такие большие схемы это извращение! ЗАЧЕМ? И зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты? И по поводу вводных автоматов незнаю как у вас но у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А Я думаю выделеная мощность на квартиру гораздо меньше, другое дело что у нас это никто непроверяет а инспектора особо нецепляются

Соглашусь отчасти. Слишком много автоматов - больше путаницы. У меня ситуация сложилась так: застройщик сделал 1) общую линию на розетки 2) свет в комнатах и коридоре 3) Варочная поверхность 4) Духовка 5) стиралка+свет в с/у и кухне Меня такое электроснабжение кухни (основного потребителя) не устраивает и я туда протягиваю дополнительные линии: 6) розетки фартука (чайник, кофеварка и пр.) 7) посудомойка 8) накопительный водонагреватель также пойдут еще две линии: 9) кондеи на всю квартиру 10) розетки в коридоре-прихожей - там небыло ни одной розетки Если бы я полностью переделывал электропроводку, может и объединил бы розетки квартиры и коридора А выделенная мощность на квартиры с электроплитой 11кВт (50А), 25 лет назад было 40А