dmmm написал : зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты?
Удобство эксплуатации.
dmmm написал : у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А
Поэтому вы и не проверяющий - проверяющие должны быть знакомы с такими понятиями, как коэффициент одновременности и коэффициент спроса.
Олег Н. написал : добавился один автомат С25 в квартирном щитке на кондиционеры (их два).
Кабель 3х4,0?
Олег Н. написал : На плиту идет 3х4, потому что плита трехконфорочная индукционная суммарной мощностью 5200 Вт (с бустерами 6400 Вт)
Сечение, независимо от мощности плиты, должно быть не менее 6 квадратов по меди.