cineman написал: В коллекторной схеме общее сопротивление меньше, чем в попутке.
Близко - и определяется сопротивлением настроечных клапанов и термоклапанов. Важнее, что пузырь между первыми двумя отопительными приборами будет выталкивать перепад давлений, создаваемый одним ОП с клапанами - первым. И даже между вторым и третьим - только двумя в параллель.
cineman написал: бросали лучи веерной схемы между лаг
И получали несколько волн на ветке.
cineman написал: Или по очереди вручную запирать все термоголовки.
Нудно.