10.03.2012 в 07:38:39
В плите перекрытия отверстия для стояка отопления сделано слишком большое. Хочется заделать (перед монтажом натяжных потолков). Чем это сделать лучше? Пойдет ли в данном случае монтажная пена? Или нет?
10.03.2012 в 08:52:00
Монтажная пена подойдёт. Только строительные нормы требуют применять для заделки сквозных отверстий в перекрытиях огнестойкую (противопожарную) монтажную пену. Это чтобы пожар на одном этаже не проник на другой этаж. И если есть возможность, то лучше сделать кольцо (обойму), вокруг трубы стояка. То есть чтобы труба могла немного ходить туда-сюда, а не заделывать трубу в перекрытие намертво. Температурные сжатия-расширения отменить никто не может. Есть даже таблица, зависимости диаметра кольца от диаметра трубы.
ИМХО (IMHO)
10.03.2012 в 10:59:24
так монтажная пена прилипнет к трубе и не сможет
ADM05 написал : труба могла немного ходить туда-сюда
. Может одеть кусок теплоизоляции из пго полиэтилена, а уж потом пеной. Хотя можно и просто раствором заделать.
10.03.2012 в 15:35:45
Рома написал : Хотя можно и просто раствором заделать.
Не посыпется ли разве со временем весь раствор и прямо на натяжной потолок?
Может быть, герметиком?
10.03.2012 в 20:45:40
Пена. Если не очень большое отверстие- силиконовый герметик.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу