Посититель написал :
Плоско пружинные зажимы = Обычная скрутка!
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Не?
Коль уже поздно, то в вкратце, плохой параметр бесперебойности питания, перекос фаз.
Кабель до ВЛ 4п 6кв.мм, какой перекос? Если на фазу А нагрузить еще что-то, то начнет вышибать вводной автомат. (на А ведь нагрузка висит, не сликшмо большая, порядка 5-10А, но будет неприятно)
Ну да, если будут вагины в распределительных коробках, то или некуда будет уже лезть или в худшем случае уже некому.
Если Вы были бы внимательны то прочитали, что в зажимах подобных вагинам изначально переходное сопротивление хуже даже чем у обычной скрутки.
Если бы повнимательней посмотрели конструкцию зажимов наподобие вагин и порассуждали логически то поняли что что хоч не хоч, а соединение будет сильно греться так как пятно контакта как минимум на порядок меньше чем сечение соединяемых жил.
В интернете видеотесты для дилетантов так как это по сути тесты на стойкость к температуре ПВХ изоляции жил проводов и изоляции из полиамида зажимов, которая во многие разы более термостойкая.
Тут, на форуме, тестировали, и не видео-тесты. Я так понимаю, Вы из лагеря тех, кто против WAGO. Для справки, порядок - это в 10 раз.
Кое что можно улучшить, после счетчика вместо 3Р автомата поставить 3-ри обще групповых автомата 1Р, а вместо групповых автоматов 1Р поставить 2Р или 1Р+N. У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ и с характеристикой С.
Применение 2Р или 1Р+N групповых автоматов после обще группового УЗО позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины.
С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается 2Р или 1Р+N автомат, от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся 2Р или 1Р+N автоматы.
При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю где-либо помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним.
Не понял, откуда пробой на землю с нейтрали? Нет, ну как бы понятно, что у земли и у нейтрали есть разница потенциалов, которая может обусловить утечку и разность токов в нейтральном и фазном проводниках. Но вот условия, чтоб случилось такое, не могу придумать. Кроме того, мне не встречались щиты набитые 2п автоматами, как правило, 2п стоит только вводной.
Вы же наверно не хотите чтоб спешно приглашенный электрик, который может быть безграмотный в дифзащите, отключил УЗО, сказав, что мол все в порядке, чему хозяин будет доволен после долгого отсутствия электричества, не понимая что это опасно, вместо того чтоб самому быстро восстановить питание исправных групп и не спеша найти разбирающегося в дифзащите электрика.
Ну тут даже и не знаю, что сказать. По-большому счету там УЗО больше для декоративной функции, PE там нет и не предвидится ближайшее столетие. В общем, мысль надо обдмать.
По умолчанию на группы освещения лучше ставить автоматы 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения потребляет в разы меньше чем 3500 Вт, как у Вас стоят автоматы на схеме, да и выключатели могут быть на ток 6А. Автоматы 6А на группы освещения по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищать от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения которых бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!
6А это 1.3кВт. Принято, 6, так 6ть.
Нет.
Почему? Кажется логичным разделить освещение и потребителей.