На варочную поверхность (кабель 5*4) автомат 32А допустимо ставить или 25А это край?
26.03.2012 в 17:46:19
На варочную поверхность (кабель 5*4) автомат 32А допустимо ставить или 25А это край?
26.03.2012 в 17:49:47
В идеале хороший провод потянет 32А. Но смысл какой ? Нет - 25А - просто и спокойно.
26.03.2012 в 17:52:24
На варочную поверхность (кабель 5*4) автомат 32А допустимо ставить или 25А это край?
SergSB написал : Но смысл какой ?
Да смысла нет, но электрик уже забубенил.
26.03.2012 в 17:59:58
Kosmos, лучше замените... Все равно там в штатном режиме что при 3 фазы, что при 2, более 25А/фаза не будет... А вот при нештатном, так и вводный отсечет (кстати, напомните его номинал).
26.03.2012 в 19:02:16
drdollar написал : Kosmos, лучше замените... Все равно там в штатном режиме что при 3 фазы, что при 2, более 25А/фаза не будет... А вот при нештатном, так и вводный отсечет (кстати, напомните его номинал).
Вводны на 50А. Китай какой то стоит.
26.03.2012 в 19:22:42
А провод какой (ВВГ/Нум/...)? И как его проложили ?
26.03.2012 в 19:50:44
ВВГ по потолку в гофре. В стене без гофры (заштукатурено)
26.03.2012 в 20:19:51
Нельзя сказать что это все оптимально - но 32А это потянет. А УЗО будет для плиты ? Так просто спрашиваю.
26.03.2012 в 20:24:41
SergSB написал : А УЗО будет для плиты ? Так просто спрашиваю.
Сейчас без УЗО висит. просто на автомате 32А. Узо надо?
26.03.2012 в 20:33:20
Можно без него.
26.03.2012 в 20:40:55
SergSB написал : Можно без него.
Спрошу в этой теме. Если на каждую фазу по УЗО, но еще дополнительно поставить диф автомат в ванну (типо мокрое место там) это обеспечит дополнительную защиту? или ни чего путевого не будет? Просто на форуме многие так делают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу