drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 18:04:36

Kirk-83, Дифы только не после УЗО, а параллельно. Можете и так - главное фазы не перепутать, чтобы 2 фазы не завести в 1 комнату (ну кроме варочной). Также нежелательно под 1 УЗО и розетки, и освещение - надо Вам сильно покумекать касательно нагрузки фаз, чтобы примерно равной была.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 18:08:18

drdollar написал : надо Вам сильно покумекать касательно нагрузки фаз, чтобы примерно равной была.

Это да. Не представляю даже как посчитать. Буду читать. У меня еще заложен кабель под теплый пол в ванной и на кухне (на схеме нету его). Он много жрет?. В группу с розетками можно посадить? Дифы на него надо или достаточно УЗО на фазе+обычный автомат?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 18:10:49

Kirk-83, потому что перед ремонтом надо было нарисовать где и какие модели электроприборов будут стоять. на сайтах производителей списать их рабочую мощность, взять 3 разноцветных фломастера и вперед :)

ДИФ = УЗО+АВ в 1 флаконе

Kirk-83 написал : У меня еще заложен кабель под теплый пол в ванной и на кухне (на схеме нету его). Он много жрет?

лучше откажитесь :) Пленочный ещё со слезами оплачивать можно, а вот кабельный... у меня друг сделал - включал до 2 платежки :D Теперь даже по праздникам нет

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 18:16:43

drdollar написал : лучше откажитесь Пленочный ещё со слезами оплачивать можно, а вот кабельный... у меня друг сделал - включал до 2 платежки
Теперь даже по праздникам нет

:D

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 18:20:12

Kirk-83, реальная история - неотапливаемая прихожая около 12 кв.м. "до пола" платил 120-150 грн., после пришла платежка на 600 грн.... (2400 руб). А вбухал с работой (и плиткой/клеем) около 1200 у.е. так что думайте надо ли Вам такое счастье счастье?

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 18:22:02

drdollar написал : ДИФ = УЗО+АВ в 1 флаконе

Это я уяснил. Просто получается у меня каждая фаза будет защищена УЗО 30мап. Все фазы защищены. Получается дополнительно дифы (или узо+автомат) чисто для удобства (что всю фазу не вырубало разом при утечке)?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 18:26:58

Kirk-83, "типа" да :)

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.03.2012 в 19:18:20

Не нужны Вам дифы. Они стоят больших денег. И НИКОГДА !!! вы их не будете отключать. Я за все время проживания в различных квартир если и отключал автоматы - то только 1 - когда что-то нужно было делать с розетками. В обычной жизни никогда УЗО не отключалось. Ну кроме случаев затопа - но это не моих квартирах и то там только свет не работал. А розетки работали.
В любом случае Вам еще нужно тянуть 2 провода на кухню и 1 провод в ванную - т.к. скорее всего Вам это не сделали.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.03.2012 в 19:39:49

Kirk-83 написал : В Тольятти уехал. Вот и приходится в электрике разбираться.

Ну так в личку пиши.:) Число дифов(УЗО) дело по большому счету Вкуса. Много денюх - хоть на каждую линию свой. Жмет бюджет - так 3 комнатные квартиры живут тотально на 1 УЗО - это со всеми кондеями, теплыми полами и т.п. И если все правильно сделано и техника исправна то за 5-6 лет отрубаются только пару-тройку раз при реальных неисправностях в электроприборах. Так что варианты, варианты.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 21:22:12

SergSB написал : 1 провод в ванную

В ванну идут два провода. Один отдельно по водогрей. Еще надо?

SergSB написал : 2 провода на кухню

Вы имеете ввиду один под плиту, другой под розетки? Или два это без плиты?

SergSB написал : Не нужны Вам дифы. Они стоят больших денег. И НИКОГДА !!! вы их не будете отключать.

Где сейчас живу стоят дифы. Вырубаются даже когда лампочка перегорают. Бывает от водогрея и машинки отрубаются (видно от влажности). На ванну сейчас стоит отдельный диф. А если его не поставить возможно узо из-за ванны будет вырубать всю фазу. только из-за этого подумываю отдельный диф на ванну.

SergSB написал : И НИКОГДА !!! вы их не будете отключать

Если я голыми руками возьмусь за провода- УЗО сработает на 30ма на фазе? Или сработает автомат? не убъет :o

Насяльника написал : Число дифов(УЗО) дело по большому счету Вкуса.

Нужен не вкус, а нужно что бы защита реально работала.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 21:35:41

Kirk-83 написал : два это без плиты?

без

Kirk-83 написал : Где сейчас живу стоят дифы

проводка - хрень. Хотя у мну тоже выбило ночью :(

Kirk-83 написал : я голыми руками возьмусь за провода

если за фазу+ноль - кирдык Вам хоть с 3 УЗО, хоть с 333.

Kirk-83 написал : защита реально работала

ТНЦС + Узы + УЗМ + ДСУП с отдельным дифом на водогрей (чисто для удобства)

0