drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 15:36:18

Kosmos, да не важно подключение. Важны токи. При зависимой - и духовка, и варочная висят на 1 кабеле. При этом духовке надо своя фаза. Варочной надо 2 фазы. им надо ноль и земля. Сколько это жил? А у Вас? Выходит только на однофазную, при этом какой точара попрет на 7 КВт варочной и 3,5 КВт духовки по сопельке в 4 кв?

А если независимые - Вы себе на 3х4 цепляете варочную и на свой АВ (диф), а духовку просто включаете в обычную розетку.

0
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

14.03.2012 в 15:52:40

drdollar написал : Kosmos, да не важно подключение. Важны токи. При зависимой - и духовка, и варочная висят на 1 кабеле. При этом духовке надо своя фаза. Варочной надо 2 фазы. им надо ноль и земля. Сколько это жил? А у Вас? Выходит только на однофазную, при этом какой точара попрет на 7 КВт варочной и 3,5 КВт духовки по сопельке в 4 кв?

А если независимые - Вы себе на 3х4 цепляете варочную и на свой АВ (диф), а духовку просто включаете в обычную розетку.

А если духовку подключить от обычной розетки. Кабель 3*2,5 кабель пойдет?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 15:53:33

конечно. и АВ С16. Там максимум 3,65 Квт бывает. Разве что Вы себе печь какую-то поставите :)

0
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

14.03.2012 в 15:56:29

drdollar написал : конечно. и АВ С16. Там максимум 3,65 Квт бывает. Разве что Вы себе печь какую-то поставите :)

Т.е два варианта. Либо тянуть новый кабель 5*4 от щитка и питать его на три фазы. Либо варочную сажать на 3*4, и духовку в обычную розетку?

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 16:12:32

drdollar написал : Варочной надо 2 фазы

А для чего ей 2 фазы?. что бы нагрузку распределить?. Напряжение же все равно 220 будет?:o

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

14.03.2012 в 16:19:07

Kirk-83 написал : для чего ей 2 фазы?. что бы нагрузку распределить?. Напряжение же все равно 220 будет?

В каждой нормальной варочной поверхности в клемной коробке - есть схема подключения: подключение по 1 фазе, по 2, и по 3-м фазам. Так как у вас 3-х фазный ввод в квартиру- сделайте всё по человечески и один раз. Проложите нормальный 5-ти жильный кабель, как вам советовали многие, например:

Kosmos написал : тянуть новый кабель 5*4 от щитка и питать его на три фазы

и будет всё ОК !!! Пока идёт ремонт, и не поздно всё проложить по нормальному. В дальнейшем меньше вопросов останется.....

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 16:22:43

Юрий-Электр, Я понимаю что вы добра желаете. И советуете из личного опыта. Просто сейчас очень много мне штробить и тянуть новый кабель к шитку, а потом опять все штукатурить. Потому я ищу другие варианты. :(. Вон я смотрю не тока у меня 3*4 кабель протянули. Если у людей похожие проблемы.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 16:26:39

Kosmos написал : Либо тянуть новый кабель 5*4 от щитка и питать его на три фазы. Либо варочную сажать на 3*4, и духовку в обычную розетку?

Это если варочная зависимая. Так как при независимой все равно на духовку свой отдельный надо :)

П.С. Я бы себе все же переложил... Понимаю, что пардон гемор ещё тот + финансы + обидно. Но поверьте: когда ремонт уже будет закончен и вылезет какой-то ляп... Вот тогда обидно станет РЕАЛЬНО, а финансы: поделите стоимость работ на 30 лет - вот Вам и переплата.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 16:52:41

drdollar написал : Это если варочная зависимая. Так как при независимой все равно на духовку свой отдельный надо :)

П.С. Я бы себе все же переложил... Понимаю, что пардон гемор ещё тот + финансы + обидно. Но поверьте: когда ремонт уже будет закончен и вылезет какой-то ляп... Вот тогда обидно станет РЕАЛЬНО, а финансы: поделите стоимость работ на 30 лет - вот Вам и переплата.

Ну я понял все. Спасибо. что все разживали. буду думать как поступить. обидно блин. выскажу конечно все электрику. может полегчает.
По поводу схемы хотел уточнить. Говорил с человеком который рисовал схему. Противопожарное УЗО он согласен что можно не ставить (он обычно в офисах так просто делает). То что он так много диф.автоматов набросал, он сказал что так удобнее если что то вырубится, так отключится только эта группа, а если на каждую фазу по УЗО то вырубаться будет фаза и соответственно 1/3 квартиры. Есть логика?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 16:54:29

конечно. Тут он прав. Тем более, что варочная, СМ, водогрей и т.п. вообще свои линии должны иметь.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

14.03.2012 в 16:59:00

drdollar написал : конечно. Тут он прав. Тем более, что варочная, СМ, водогрей и т.п. вообще свои линии должны иметь.

Я просто думаю какой то оптимальный вариант (просто в схеме очень много диф автоматов, затратно очень). Может сделать как вы советуете на каждую фазу по УЗО. Плюс после УЗО на ванну отдельно диф, диф водогрей (я отдельный кабель заложил) и на варочную диф. На остальное простые автоматы. Или все же смысла нет. Если на каждой фазе по УЗО будет?

0