ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

17.03.2012 в 07:36:36

drdollar написал : Мне уже почти нравится, я бы только:

  1. Между счетчиком и ВН поставил бы УЗМ.
  2. На кухню пустил бы 2 линии (так как если работает духовка больше не работает ничего).
  3. Не забыл бы поставить в этажный щит диф С32/300 ма.

Помогите, пожалуйста, с номиналами УЗО!

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.03.2012 в 10:31:49

чтобы не мучаться - ставьте 63/0,03 все. Чего УЗМ не хотите ставить - очень полезная вещь?

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

17.03.2012 в 10:45:43

drdollar написал : чтобы не мучаться - ставьте 63/0,03 все. Чего УЗМ не хотите ставить - очень полезная вещь?

Может на свет поменьше? Не стоит ли для водонагревателя кинуть 4 мм. кв.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.03.2012 в 10:48:01

ZeroLine, УЗО зависит от цены. У нас она и на 40, и на 63 одинаковая. Так что я даже не думал,когда покупал. На водогрей... если бойлер - он 2 Квт - 2,5 мм. с головой, если проточник - у меня стоял - г. редкое...

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.03.2012 в 11:05:25

На освещение 3*1,5. Не стоит под одно Узо ставить 6 АВ.

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

23.03.2012 в 12:42:22

Куплено уже практически все, кроме УЗМ... есть вариант установить в связке с ВН Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ4 компании iEK со следующими характеристиками:

[*]Соответствуют стандартам ТУ 3429-023-18461115-2008
[*]Номинальное напряжение, В ~ 230
[*]Напряжение срабатывания, В
[*] минимальное 165±10 [*] максимальное 265±10
[*]Потребляемая мощность, не более, ВА 3
[*]Износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000
[*]Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм2 1÷25

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.03.2012 в 12:53:45

ZeroLine, неужели Вы так и не поняли, что ИЭКи можно устанавливать разве что в мусорное ведро? П.С. ТУ - это не стандарт

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

23.03.2012 в 13:21:53

ZeroLine написал : Куплено уже практически все, кроме УЗМ... есть вариант установить в связке с ВН Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ4 компании iEK

И приедете вы с дачи, а в холодильнике тухлые продукты, т.к. этот расцепитель отключил питание, но не восстановил его

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

23.03.2012 в 13:52:53

DmitryVS написал : И приедете вы с дачи, а в холодильнике тухлые продукты, т.к. этот расцепитель отключил питание, но не восстановил его

Вот это разумный аргумент!

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

23.03.2012 в 17:09:13

Для чего нужны "Клеммные зажимы серии ЗНИ"?

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

23.03.2012 в 19:34:05

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу