старик написал :
А вы попробуйте свести своего и соседского вместе очень любопытно как соседский быстро забудет свое (НА ФИГА?) А запас он и в Африке запас, и делаете вы это раз в жизьне и что за потребители и какой мощности появятся через пару лет Х.его знает.
Кабели от этих приобретений тоже заменятся? И мощность выделенная увеличится...
Можете хоть на 100А нагрузки напокупать, но кабель уже лежит квадрата 4 максимум (если там действительно три фазы идет). И стояк никто из-за Ваших приборов не переделает. Будете все свои приборы вписывать в имеющиеся ограничения и отпущенную мощность.
Если приборы в это не впишутся, то можете пойти и сдать их обратно в магазин.
Вот какой запас тут карман не тянет?
Теплый пол на 16А? Еще поди и кабель в 2,5 взяли. Чтобы гарантированно - с десяти-пятнадцатикратным запасом и заломом клемм (от жестких проводников) на регуляторе. Вдруг мощность теплого пола в 10 раз поднять придется...
Отдельная линия на холодильник с потреблением до 200Вт. При этом выключить все оставив холодильник можно только теоретически. Вот для чего тогда она нужна?
Отдельная линия на СВЧ, которая потребляет в микроволновом режиме ажно целых 700-900Вт. Опупеть можно! Ну ладно пусть там еще гриль есть (которым обычно никто не пользуется, а если используют, то минут по пять в конце).
Да даже выделение света на отдельную линию в предложенных схемах и то получается под вопросом. Если дифф/УЗО сработает, то свет отрубится вместе со всем остальным. И в чем тогда цимус?
Можно хоть пятьдесят линий линий накидать, только как 25А на фазу на все про все было так и останется. И эти 25А на фазу еще включают в себя электроплиту с духовкой...
SVKan написал :
Можно хоть пятьдесят линий линий накидать, только как 25А на фазу на все про все было так и останется. И эти 25А на фазу еще включают в себя электроплиту с духовкой...
то есть на всю кухонную группу максимальное узо нужно 30А/30 или диф 25A/30, больше это перебор, правильно понимаю?
turbid написал :
А можно короткий ликбез по УЗО класса "А"?
Вот цитата из путеводителя:
УЗО типа А - Долгое и нудное обсуждение нужны ли УЗО типа А, и в каких случаях УЗО типа АС не смогут защитить. В 443-м и далее с 510-го поста наконец-то появляется экспериментальный материал и всё быстро становится на свои места.