Всем привет! Над проемом была деревянная перемычка 50мм, решил залить ЖБ-перемычку, длина проема 1850 мм, ширина 380 мм, высота планируемой перемычки 5 см, нагрузку перемычка несёт в основном только от внутренней части стены, так как только на эту часть и опираются балки перекрытия и крыша, и то под внутреннюю часть уже установил швеллер №10, так что нагрузка будет на эту часть вроде как незначительная, а внешняя часть стены самонесущая и держится, как видно на фото ниже, за счет кирпичной кладки...В наличии только арматура 10 и 12 мм, в инете советуют положить на ширину (380мм) 4 арматуры d=12мм, а на них поперек положить с шагом 150-200 мм куски арматуры d=10мм и залить бетоном ц: п: щ=1:2:5, что скажете о таком армировании?

0
Вложение
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

15.03.2012 в 21:01:08

meola написал : советуют положить на ширину (380мм) 4 арматуры d=12мм, а на них поперек положить с шагом 150-200 мм куски арматуры d=10мм

Здесь главное: что -бы продольная арматура была цельной - от конца до конца. и лежала (что бы не ржавела) см. 1,5 - 2 в бетоне, от низа перемычки. поперечная не совсем нужна По торцам швеллера оставить зазоры для теплового расширения Продольной арматуры шт. 4-5, думаю хватит