Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554
#2970250

какая автоматика на насосе? расширительный бачок?

Всем привет!
Такая сиуация. Живу в высотке на верхнем этаже. В подвале дома установлен подкачивающий насос. В итоге давление холодной воды на входе в квартиру составляет от 0,3 до 0,5 Бар. Вызывал УК, сообщили давление выше 0,3 Бар, соотвественно все по законодательству и в норме. В итоге установил насос Wilo PB-200EA. При работающем насосе давление воды повышается до 1,5 Бар.
Но возник нюанс с автоматическим включением насоса. Насос включается автоматом, если включаю на кухне вентиль с холодной водой больше половины (на кухне установлен двухвентильный смеситель). А вот в душевой кабинке, даже если открываю однорычажный вентиль на полную и только на подачу холодной воды, то насос автоматом не включается. В чем может быть проблема и какие варианты решения? Снести душевую кабину не предлагать
Пока вариант такой, включать воду в душевой кабине и принудительно запускать насос в ручном режиме, но тогда не выключить воду в душе пока не отключишь насос, а это доставляет неудобства.