SVKan написал : И если не секрет: зачем Вам две стиралки?..
Стиралка скорее всего (пока) будет одна, но будет два места для ее установки.
SVKan написал : И ИМХО политически не совсем грамотно при наличии кучки УЗО весь свет вешать на одно УЗО.
В самой первой схеме весь свет был развешан на разных УЗО равномерно по 3-м фазам. Потом было предложено весь свет вынести на отдельное УЗО. Я так понимаю это для того, что если сработает УЗО на каком то потребителе, то свет нигде не вырубится, т.е. свет ни от чего не зависит, только от себя.
SVKan написал : Может на парочку развесить так чтобы комнаты чередовались?
Можно и так попробовать. Тогда придется убирать отдельное УЗО для санузлов на 10mA.
SVKan написал : А зачем автоматы тип В? Чего такого особенного Вы ожидаете от электроплиты и бойлера?
Хуже я думаю не будет. Зачем загрублять защиту?