Москва

Сообщений: 33

17.03.2012 в 23:51:23

#2974333

Если Вас цена устраивает, значит смета правильная. Если не устраивает -неправильная. А как составлена...это как сметчик напишет. Какую-то позицию убрать,какую-то добавить. Основное-качество, сроки, цена, ответственность исполнителя. В этой смете, например не указано ДСУП(если очень грубо,дополнительное заземление). Если его и в проекте нет. проект неправильный. P.S.По мне, так ВВг-нг-LS, всяко-разно лучше NYMа.

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

17.03.2012 в 23:54:27

#2974341

Тентек написал : По мне, так ВВг-нг-LS, всяко-разно лучше NYMа.

чем...или это просто заявление)

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

17.03.2012 в 23:55:37

#2974346

Тентек написал : Если его и в проекте нет. проект неправильный.

а вседа возможно делать куп?))) или все таки есть исключения)))

Аватар пользователя
MeVeriS

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

18.03.2012 в 00:02:17

#2974364

loshchev написал : Установка УЗО – 6 шт. – 620 руб. шт. – 3 720 руб. Установка автомата – 16 шт. – 465 руб. шт. – 7 440 руб.

Итого подключений в щитке (+вводной автом.) - 100. 111 руб(3,7$)/шт. В Одессе нормально за 2$ - в Москве должно быть нормально за 6$.:)

Аватар пользователя
loshchev

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.03.2012 в 00:33:37

#2974462

Тентек написал : Если Вас цена устраивает, значит смета правильная. Если не устраивает -неправильная. А как составлена...это как сметчик напишет. Какую-то позицию убрать,какую-то добавить. Основное-качество, сроки, цена, ответственность исполнителя. В этой смете, например не указано ДСУП(если очень грубо,дополнительное заземление). Если его и в проекте нет. проект неправильный.

С таким подходом нужно сразу с миллиона начинать, а потом опускаться до суммы, которую потянет клиент. Уравнивание потенциалов будет, стояки железные. Я проект электрики еще не рисовал.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 00:51:12

#2974507

loshchev Называть цену без проекта электрики как-то не очень правильно.
Тут действительно можно любую поставить "от балды". Странно что Вам действительно млн не поставили. :)

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

18.03.2012 в 00:51:12

#2974508

loshchev написал : Я проект электрики еще не рисовал.

а как же вам без проекта метраж кабеля посчитали???

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

18.03.2012 в 00:56:36

#2974524

SergSB написал : Называть цену без проекта электрики как-то не очень правильно. Тут действительно можно любую поставить "от балды". Странно что Вам действительно млн не поставили.

А вы без проекта электрику не делали??) если есть расстановка эуи с привязкой точек. Прикинуть шит я думаю вы тоже сможете...

Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.03.2012 в 01:00:42

#2974532

SergSB,

SergSB написал : Да - это некрасиво.

С чьей стороны? 90/3=30м.

Andre_K написал : Трасса от щитка до варочной панели 28м

30-28=2м необходимый запас.

Аватар пользователя
loshchev

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.03.2012 в 01:03:47

#2974538

4Серый написал : а как же вам без проекта метраж кабеля посчитали???

А причем тут метраж. Расстановку розеток выключателей и стационарных потребителей я предоставил. Входящий кабель уже в квартире вместе со временным щитком. Разделение на группы также обозначил. Нужно только схему щитка нарисовать, но это не горит.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:06:12

#2974543

Andre_K Молодец что не обманул клиента. А зачем было так делать ? Поиздеваться хотел ?

madeinto Делал. Но тут уже и 6 УЗО и 16 автоматов. Их как получили ?

loshchev Быть может после проекта останется 3-4 УЗО и 10-14 автоматов. ;)

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

18.03.2012 в 01:09:09

#2974548

SergSB написал : Делал. Но тут уже и 6 УЗО и 16 автоматов. Их как получили ?

цитирую вашим же сообщение

SergSB написал : "ошибка резидента" "да Вы прокололись, Штирлиц" Смотрите - как бы вдруг не оказалось что теперь у Вас не будет заказов. Шучу

Аватар пользователя
loshchev

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.03.2012 в 01:10:25

#2974554

SergSB написал : Называть цену без проекта электрики как-то не очень правильно.
Тут действительно можно любую поставить "от балды". Странно что Вам действительно млн не поставили.

Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:12:07

#2974558

madeinto Делал без проекта. А пока делал делал проект. Несколько раз было что сделал работы - а потом сделал проект. Вас никогда не торопили ? Чтобы все и сразу же и завтра ?

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

18.03.2012 в 01:12:14

#2974559

loshchev написал : Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно

более чем

Аватар пользователя
loshchev

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.03.2012 в 01:12:15

#2974560

SergSB написал : Быть может после проекта останется 3-4 УЗО и 10-14 автоматов.

Сомневаюсь. Я понимаю о чем говорю. Возможно, какие-то УЗО дифами заменю, но на ходовую это не повлияет.

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

18.03.2012 в 01:13:04

#2974562

SergSB написал : Делал без проекта. А пока делал делал проект. Несколько раз было что сделал работы - а потом сделал проект. Вас никогда не торопили ? Чтобы все и сразу же и завтра ?

нет))) обычно всем нужно вчера)))

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:14:48

#2974569

loshchev написал : Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно

В любом понимании проект это больше, чем ...
Полагаю что при любых Ваших хотелках можно все уместить в 3-4 УЗО + 10-14 автоматов. Вероятное имхо.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2012 в 01:15:48

#2974570

SergSB написал : А пока делал делал проект. Несколько раз было что сделал работы - а потом сделал проект.

Как же вы делали, не имея проекта? Только в проекте может быть отражено то, что надо сделать.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:20:15

#2974576

avmal Был эскиз. Бумажного проекта не было. Взял наиболее подходящий проект из прошлых работ и подправил под данные хотелки. А потом уже сделал бумаги.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:20:57

#2974578

loshchev Какой у Вас автомат на входе ? 3 фазы ? Какая пиковая мощность по проекту и какая усредненная ?

Аватар пользователя
loshchev

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.03.2012 в 01:21:17

#2974579

SergSB написал : Полагаю что при любых Ваших хотелках можно все уместить в 3-4 УЗО + 10-14 автоматов. Вероятное имхо.

Не исключаю, что сам захочу сэкономит и уменьшить количество групп. Поэтому и оговариваю расценки, а не стоимость работы в целом.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.03.2012 в 01:22:37

#2974584

loshchev написал : Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно

Только для приблизительной оценки стоимости работ с точностью в пол-трамвайной остановки. В таких случаях (без составления примерной схемы линий, набивки щита и прочее...) ценник называется максимальный, чтобы при более точном подсчёте можно было "подвинуться" имхо По стоимости щитка.
Сумма в 16 килорублей несколько завышена... раза в три (если щит однофазный)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:23:40

#2974586

loshchev Вполне возможно что и провода тогда уйдет меньше. И эта экономия будет не из-за денег - а в 1 очередь - из-за того что это не нужно.
"экономика должна быть экономной" @

Аватар пользователя
loshchev

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Москва

Сообщений: 86

18.03.2012 в 01:24:26

#2974587

SergSB написал : Какой у Вас автомат на входе ? 3 фазы ? Какая пиковая мощность по проекту и какая усредненная ?

Я не настолько разбираюсь в электрике. Иначе сам бы все делал. Входного автомата еще в глаза не видел, ключи от щитовой у электрика УК. Фазы три. 15 кВт. Что значит усредненная мощность?

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:24:39

#2974588

sergey_sav написал : Только для приблизительной оценки стоимости работ с точностью в пол-трамвайной остановки. В таких случаях (без составления примерной схемы линий, набивки щита и прочее...) ценник называется максимальный, чтобы при более точном подсчёте можно было "подвинуться" имхо

Именно так и делают все. Никто не хочет попасть на бабки.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:26:20

#2974589

loshchev Если 15 в пике, то около 11 в среднем. Значит более 4 УЗО Вам не нужно.
3 на 3 фазы + на свет.

Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

18.03.2012 в 01:27:11

#2974592

SergSB,

SergSB написал : А зачем было так делать ? Поиздеваться хотел ?

Что делать???? Поиздеваться над кем ???

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

18.03.2012 в 01:30:10

#2974597

Andre_K Такой провод покупать. И как клиент мог не заметить что там 3 провода идут в конце ? Или он слепой ?

Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

18.03.2012 в 01:30:31

#2974599

SergSB написал : Если 15 в пике, то около 11 в среднем. Значит более 4 УЗО Вам не нужно. 3 на 3 фазы + на свет.

не факт....))) совсем не факт))