21.03.2012 в 01:16:09
drdollar написал : "приятный полумрак"
это лучше, чем расплавленный провод, когда постоянно выбивающий С25 заменят на С32. а перекоммутацию в щите провести гораздо проще, чем долбить стену и перекладывать провод. не знаю, как там готовят у тс, но 2 конфорки - это суп+зажарка к нему, а котлетки уже негде жарить. все-таки, имхо, я бы не мелочился и заложил 3х6,0. невелика экономия
21.03.2012 в 08:38:09
andrewkhv, я просто подумал, что лучше проложить 4 или 5 жил (ввод же 3 фазный). А при замене варочной - вообще поставить 4р С16
21.03.2012 в 10:11:57
С варочной все понятно брошу кабель 5х2,5 использовать буду 3 жилы, панель 3,6 кВт. С ДА автоматами не понятно. Может тогда будет проще сделать одну линию с УЗО 10мА, и повесить на нее, стиралку, розетку в ванне, варочную и розетки в детской ???
21.03.2012 в 10:48:54
Насяльника написал : Никаких(по хорошему)
avmal постоянно рекомендует использовать леграновские автоматы P+N в одномодульном исполнении. Но это раза в 2-3 дороже, чем простые 1Р автоматы. Но в этом случае (для красоты) придется еще и гребенки сверху на них пустить
21.03.2012 в 10:52:26
knyaz написал : делать одну линию с УЗО 10мА, и повесить на нее, стиралку, розетку в ванне, варочную и розетки в детской ???
А где Вы видели УЗО 10мА с номиналом более 25А? И зачем варочной такое УЗО?
21.03.2012 в 11:00:22
DmitryVS написал : А где Вы видели УЗО 10мА с номиналом более 25А?
Я видел - ИЭК делает. Но его конечно мы даже не рассматриваем!
knyaz написал : Может тогда будет проще сделать одну линию с УЗО 10мА, и повесить на нее, стиралку, розетку в ванне, варочную и розетки в детской ???
Ни в коем случае, на такой отрезок кабеля и количество потребителей почти наверняка будут частые ложные срабатывания
21.03.2012 в 11:02:08
УЗО на 10мА ставят для защиты приборов которые стоят во влажных помещениях, на кухне тоже бывает достаточно высокая влажность.
21.03.2012 в 11:03:02
УЗО на 10 ма ставят там, где Вы мокрым телом можете дотронуться до электроприбора.
21.03.2012 в 11:06:02
Ладно уговорили. Просто получается после вводного автомата какую то фазу в щитке придется пилить на диф и узо или два дифа. И меня больше беспокоит именно разводка в щитке, чтобы там было поменьше соплей, тем более с фазой.
21.03.2012 в 11:08:31
knyaz, этажном? нечего там сопли разводить ;) А для квартирного существуют гребенки
21.03.2012 в 11:12:24
andrewkhv написал : это лучше, чем расплавленный провод, когда постоянно выбивающий С25 заменят на С32. а перекоммутацию в щите провести гораздо проще, чем долбить стену и перекладывать провод. не знаю, как там готовят у тс, но 2 конфорки - это суп+зажарка к нему, а котлетки уже негде жарить. все-таки, имхо, я бы не мелочился и заложил 3х6,0. невелика экономия
У него ТРЕХфазное подключение. Почему Вы так настаиваете на кабеле 3х6????? Ложить надо 5 жил...