Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

22.03.2012 в 10:45:12

Есть необходимость подключить вытяжной (бытовой) вентилятор управляемый (включить- выключить) с трёх мест. Запитаны все три выключателя с одного группового автомата. Тупо паралелить эти три клавиши выключателей- имхо будет не правильно, не горю желанием оставлять напругу на как бы свободном контакте. Колхозить схему типа АВР с трёх мест- себе дороже, дешевле 3 вентилятора поставить. Какие будут на этот счёт мнения? Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2012 в 10:50:57

Михаил 53 написал : Какие будут на этот счёт мнения?

Тут уже всё давно придумано на переключателях - двух обычных и одном промежуточном.

0
Вложение
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.03.2012 в 11:10:04

avmal написал : Тут уже всё давно придумано на переключателях

а если между выключателями прокладывать 5х1.5 (серый, черный,коричн,синий,желтый) - тогда лампочку и ввод 220в можно тянуть к любому выключателю - самому близкому ..Особенно актуально на лестнице - где лампа внизу, наверху и посредине..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.03.2012 в 11:16:13

avmal написал : Тут уже всё давно придумано на переключателях - двух обычных и одном промежуточном.

Думаю, речь идет о включении вентилятора со светом в разных помещениях, например:

  1. Свет в туалете;
  2. Свет в ванной;
  3. Бра в ванной. В этом случае помогут реле с нормально разомкнутыми контактами.
0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.03.2012 в 11:37:23

Марсик написал : Думаю, речь идет о включении вентилятора со светом в разных помещениях, например:

походу вы правы.Именно так он и хочет.. Взять три двуклавышных выключателя, и поставить на них крышки от одноклавишного

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.03.2012 в 12:00:28

4eh написал : Взять три двуклавышных выключателя, и поставить на них крышки от одноклавишного

Или двухполюсные, если с реле заморачиваться неохота.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2012 в 12:01:36

Марсик написал : Думаю, речь идет о включении вентилятора со светом в разных помещениях

4eh написал : походу вы правы.Именно так он и хочет..

Написано однозначно, чтобы включать фантазию.

Михаил 53 написал : Есть необходимость подключить вытяжной (бытовой) вентилятор управляемый (включить- выключить) с трёх мест.

4eh написал : Обычно в нижней схеме где ввод и лампочка в одной коробке - используется два вида кабеля - сине-желто-коричневый и сине-серо коричневый..

Это где так "обычно" используется?

4eh написал : в верхней сине-желто-коричневый , и 5х1.5 (серый, черный,коричн,синий,желтый) - тогда лампочку можно тянуть к любому выключателю - самому близкому к ней..

Лампочку нужно тянуть именно оттуда, откуда нарисовано - представлены два различных варианта построения схемы использования переключателей и никакой необходимости в огрызке кабеля 5х1,5 не имеется, если в монтаже используется 3х1,5.

4eh написал : Взять три двуклавышных выключателя, и поставить на них крышки от одноклавишного

Где вы так "колхозить" обучились? Нормальные люди обычно берут одноклавишные двухполюсные выключатели.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.03.2012 в 17:23:28

avmal написал : Где вы так "колхозить" обучились? Нормальные люди обычно берут одноклавишные двухполюсные выключатели.

и ставят перемычку между двумя группами контактов .. двухполюсные берут - если надо развязать цепи управления вентиляции и освещения.А у него все с одного провода питаеться..У вас что в вашем колхозе механизмы выключателей отдельно не продаются от крышек ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.03.2012 в 17:26:45

avmal написал : никакой необходимости в огрызке кабеля 5х1,5 не имеется,

конечно же неимееццоо..Особенно к самому двигателю того же вентилятора в ванной.. вы тянете к нему два кабеля по три жилы ??А я тяну - один по 5..Да и про аварийное освещение не забудьте..А то вы как жадный заказчик говорите - та сколько там того кабеля надо..ну пару метров..огрызок..:D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2012 в 18:02:40

4eh написал : и ставят перемычку между двумя группами контактов .. двухполюсные берут - если надо развязать цепи управления вентиляции и освещения.А у него все с одного провода питаеться..У вас что в вашем колхозе механизмы выключателей отдельно не продаются от крышек ?

Зависит от серии и называют их у нас по-другому - клавиши, а не крышки. Крышками у нас обычно коробки закрывают. Что касается "развязать цепи управления", то это, как-раз, и требуется, если тремя разными выключателями включаются три разные группы освещения, но один вентилятор.

4eh написал : к самому двигателю того же вентилятора в ванной.. вы тянете к нему два кабеля по три жилы ??А я тяну - один по 5..

У нас в деревне обычно используются бытовые однофазные вентиляторы с одним проводом управления, для чего вполне достаточно трёхжильного кабеля. Трёхфазные вентиляторы у нас как-то не принято использовать для вытяжки в санузле, скажем. А вообще, вы в теме обсуждения или отметиться зашли?

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

22.03.2012 в 22:04:00

avmal написал : тремя разными выключателями включаются три разные группы освещения, но один вентилятор.

Верно. Всё запитано от одного общего автомата освещения, (баня на даче, вентилятор на чердаке, к нему пойдёт из распайки конечно 3 жильный провод) предполагается 3 двухклавишных выключателя, каждый из них одной клавишей должен включать свет, второй клавишей должен включаться вентилятор. Но в этом случае включив вентилятор на одном выключателе, на остальных двух не включенных контактах тоже будет 220, это меня и смутило. Возможно я не прав, но рука не поднимается все 3 провода в одну кучу собрать.

0