Если утеплять стену изнутри таким пирогом: пенофол затем БЕЗ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА гипрок, то есть ли смысл в фольгированном пенофоле. Т. Е. даст ли слой фольги заметный вклад в теплоизоляцию.
03.08.2006 в 09:28:34
Если утеплять стену изнутри таким пирогом: пенофол затем БЕЗ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА гипрок, то есть ли смысл в фольгированном пенофоле. Т. Е. даст ли слой фольги заметный вклад в теплоизоляцию.
03.08.2006 в 09:53:27
AndyA написал : есть ли смысл в фольгированном пенофоле
Нефольгированного пенофола не бывает, бывает одностороннее или двухстороннее фольгирование/напыление. Смысл покрытия в пароизоляции - без неё теплопроводность основы существеннно увеличивается уже за сезон-пару. Односторонний фольгой внутрь, само собой.
Следование моим советам вредит кошельку
03.08.2006 в 10:02:51
AndyA написал : БЕЗ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА гипрок
Зазор до 10-12 мм существенно улучшит теплоизоляцию, наличие или отсутствие фольги никак не скажется на её эффективности.
P.S. Забудьте о вкладе излучения в теплоперенос при почти равных температурах поверхностей. Экран возле горячего радиатора - дело другое, у камина - тем паче, окно с И-стеклом... А экранирование от солнца - совсем хорошо. ;)