drdollar написал : в первую очередь следует узнать причины таких постоянных КЗ.
Простой пример;
В офисе 20 - 25 шт ПК.
Произошло отключение электричества (по разным, независящим от нас, причинам) с последующим, через некоторое время, включением.
Проверено; вышибает ВСЕ и ЛЮБЫЕ автоматы независимо от их рабочих токов, характеристик, и брэндов.
Для справки; Автоматы установлены строго по согласованному проекту - С3х32А (ИЭК) в ГРЩ, далее С3х16 (АББ), далее В10 (АББ). При измерении клещами ток по фазе при работающих ПК около 6А.
После этого включение автоматов сопровождается танцами с бубном, отключением всех ПК от розеток и с последующим их последовательным подключением к розеткам (если снова не вырубит АВ).