drdollar написал : в первую очередь следует узнать причины таких постоянных КЗ.

Простой пример;
В офисе 20 - 25 шт ПК. Произошло отключение электричества (по разным, независящим от нас, причинам) с последующим, через некоторое время, включением. Проверено; вышибает ВСЕ и ЛЮБЫЕ автоматы независимо от их рабочих токов, характеристик, и брэндов. Для справки; Автоматы установлены строго по согласованному проекту - С3х32А (ИЭК) в ГРЩ, далее С3х16 (АББ), далее В10 (АББ). При измерении клещами ток по фазе при работающих ПК около 6А. После этого включение автоматов сопровождается танцами с бубном, отключением всех ПК от розеток и с последующим их последовательным подключением к розеткам (если снова не вырубит АВ).

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

12.04.2012 в 21:59:02

Я думаю на вашем ГРЩ кто-то очень неплохо как бы по мягче "сэкономил" модульный ИЭК в ГРЩ это .... По уму надо в ГРЩ ставить селективный автомат, в групповом щитке на вводе рубильник, ну на розетки автоматы С16. Это несколько дороже но танцы с бубном обычно обходятся гораздо дороже (винчестеры еще не вылетали).

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

12.04.2012 в 22:43:03

mastak написал : При измерении клещами ток по фазе при работающих ПК около 6А.

Некоторые модели токовых клещей (даже дешёвых) имеют функцию max. Воспользутесь таковыми, проведите эксперимент, увидете стартовый ток - картинка прояснится.

mastak написал : С3х32А (ИЭК) в ГРЩ, далее С3х16 (АББ), далее В10 (АББ).

Очень странный подбор ступеней защиты. На словах не ясно,- мож схемку?

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

14.04.2012 в 11:44:16

alexpetrov57 написал : Я думаю на вашем ГРЩ кто-то очень неплохо как бы по мягче "сэкономил" модульный ИЭК в ГРЩ это .... По уму надо в ГРЩ ставить селективный автомат

Я всё это прекрасно сам понимаю. НО:

  1. В ГРЩ для нашего автомата есть место только три модуля
  2. Удалось договориться с нач. обслуживания о замене автомата на наш выбор с теми же характеристиками - 3/32А/С (как в проекте),
    но селективных такого формата нет (не нашли)
  3. В нашем щите на вводе по проекту 3/16А/С
  4. Остальные (раздаточные) автоматы 10А или 16А/В
0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

14.04.2012 в 13:28:53

mastak написал :

  1. В нашем щите на вводе по проекту 3/16А/С

И как этого должно хватить на

mastak написал : Простой пример; В офисе 20 - 25 шт ПК.

?При рабочем токе указанном Вами.

mastak написал : При измерении клещами ток по фазе при работающих ПК около 6А.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

15.04.2012 в 11:02:49

Могу посоветовать только такой вариант с частичной селективностью; в ГРЩ поставить S 803N C32A а лучше S 803N D32A в групповой щит на вход E203/16A это почти по вашему проекту Автоматы S 803N модульные правда модули немного толще обычных.В групповом автомат я думаю не нужен хватит рубильника

0