drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 21:58:48

ну просто существуют селективные АВ... специально для этого: вики - Селективные автоматические выключатели позволяют осуществить селективную защиту сетей путём установки автоматических выключателей с разными выдержками времени: наименьшей у потребителя и ступенчато возрастающей к источнику питания. ++ http://www.ngpedia.ru/id629809p1.html

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

31.03.2012 в 19:08:36

avmal написал : Для быта 4,5кА более, чем достаточно.

Почему в Европе так не посчитали ?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.03.2012 в 19:10:17

если Вы и правы, то, скорее всего потому, что качество электросетей у них лучше ))

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

31.03.2012 в 19:35:44

4eh написал : это ток термической и динамической устойчивости коммутационного аппарата.Он с селективностью защит имеет мало чего общего, и показывает разлетиться ли ваш АВ в куски при КЗ или нет..Этот параметр характеризует МАТЕРИЛ из которого изготовлен корпус, сечение токоведущих частей , и пр.пр.пр..

А в пр.пр.пр....входит быстродействие АВ ? Ну логика такова , что чем меньше время разрушительного воздействия КЗ, тем больше шансов уцелеть.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

31.03.2012 в 19:47:34

drdollar написал : что качество электросетей у них лучше ))

Что способствует большей величине ТКЗ , АВ соответственно должны быть к ним устойчивее. Кстати эта ситуация просто удивляет : в стране энергетическим потенциалом позволяющем продавать э./э. не позаботились о сетях и теперь эта проблема и на бизнес перекинулась.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.03.2012 в 21:44:06

avmal написал : Можно попробовать заменить на автомат с гидравлическим замедлителем.

По отсечке (при КЗ) срабатывает без замедления. Гидравлический замедлитель действует лишь в области ВТХ, соответствующей тепловому расцепителю "традиционного" АВ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

31.03.2012 в 22:49:45

Kamikaze написал : По отсечке (при КЗ) срабатывает без замедления. Гидравлический замедлитель действует лишь в области ВТХ,

Чёрт. Значит селективности относительно модульных АВ при КЗ этим аппаратом не достич ? Не проще ли тогда поставить в голове "D".

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

31.03.2012 в 23:29:50

avmal написал : Для быта 4,5кА более, чем достаточно.

Разница в цене между 4.5 кА и 6кА настолько мала. что проще ставить на 6.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

01.04.2012 в 00:57:23

Для определения селективности важна ожидаемая величина тока КЗ со стороны нагрузки. Именно по ней можно выбирать автоматы по таблице селективности.А вообще полная селективность это довольно дорогая штука и на простых модульных автоматах невыполнима.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.04.2012 в 04:59:14

Kamikaze написал : По отсечке (при КЗ) срабатывает без замедления.

Ну вот и у меня такое же представление из описания апаратов. Авмал правда говорит о наличии селективности с модульными ав.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

01.04.2012 в 08:46:09

Вот страничка из методички по селективности полностью можно скачать с сайта АВВ свободно и без регистрации как теперь пишут.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.