30.03.2012 в 21:58:48
ну просто существуют селективные АВ... специально для этого:
вики - Селективные автоматические выключатели позволяют осуществить селективную защиту сетей путём установки автоматических выключателей с разными выдержками времени: наименьшей у потребителя и ступенчато возрастающей к источнику питания.
++
31.03.2012 в 19:08:36
avmal написал : Для быта 4,5кА более, чем достаточно.
Почему в Европе так не посчитали ?
31.03.2012 в 19:10:17
если Вы и правы, то, скорее всего потому, что качество электросетей у них лучше ))
31.03.2012 в 19:35:44
4eh написал : это ток термической и динамической устойчивости коммутационного аппарата.Он с селективностью защит имеет мало чего общего, и показывает разлетиться ли ваш АВ в куски при КЗ или нет..Этот параметр характеризует МАТЕРИЛ из которого изготовлен корпус, сечение токоведущих частей , и пр.пр.пр..
А в пр.пр.пр....входит быстродействие АВ ? Ну логика такова , что чем меньше время разрушительного воздействия КЗ, тем больше шансов уцелеть.
31.03.2012 в 19:47:34
drdollar написал : что качество электросетей у них лучше ))
Что способствует большей величине ТКЗ , АВ соответственно должны быть к ним устойчивее. Кстати эта ситуация просто удивляет : в стране энергетическим потенциалом позволяющем продавать э./э. не позаботились о сетях и теперь эта проблема и на бизнес перекинулась.
31.03.2012 в 21:44:06
avmal написал : Можно попробовать заменить на автомат с гидравлическим замедлителем.
По отсечке (при КЗ) срабатывает без замедления. Гидравлический замедлитель действует лишь в области ВТХ, соответствующей тепловому расцепителю "традиционного" АВ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.03.2012 в 22:49:45
Kamikaze написал : По отсечке (при КЗ) срабатывает без замедления. Гидравлический замедлитель действует лишь в области ВТХ,
Чёрт. Значит селективности относительно модульных АВ при КЗ этим аппаратом не достич ? Не проще ли тогда поставить в голове "D".
31.03.2012 в 23:29:50
avmal написал : Для быта 4,5кА более, чем достаточно.
Разница в цене между 4.5 кА и 6кА настолько мала. что проще ставить на 6.
01.04.2012 в 00:57:23
Для определения селективности важна ожидаемая величина тока КЗ со стороны нагрузки. Именно по ней можно выбирать автоматы по таблице селективности.А вообще полная селективность это довольно дорогая штука и на простых модульных автоматах невыполнима.
01.04.2012 в 04:59:14
Kamikaze написал : По отсечке (при КЗ) срабатывает без замедления.
Ну вот и у меня такое же представление из описания апаратов. Авмал правда говорит о наличии селективности с модульными ав.
01.04.2012 в 08:46:09
Вот страничка из методички по селективности полностью можно скачать с сайта АВВ свободно и без регистрации как теперь пишут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу