Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 15:53:38

Обновил схему.

И еще вопрос, каким сечением делать разводку в щитке?

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 16:05:40

  1. ну вообще нежелательно под 1 УЗО и розетки, и освещение...
  2. УЗМ до АВ перенесите
  3. разводка ПВ-3 (ПВ-4) 6 мм. кв. (с запасом) + НШВИ или если жаба давит клещи брать - можете купить отрезок ПВ-1 4 мм. кв.
0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 16:36:42

drdollar, не желательно из-за того, что без света придется до щитка ползти, или по другим причинам?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 16:40:12

ага

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 16:45:15

Ну это, в принципе, ничего страшного. :)

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.03.2012 в 23:59:00

Фото счетчика с пробками

Провод, который подключен к счетчику и выходит почему то из центра стены

Место соединения проводов на лестничной площадке

Крупнее

0
Вложение
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.04.2012 в 13:10:30

И еще пара вопросов.

На счетчик приходит алюминиевый провод сечением, наверное, 2.5. Можно ли его обрезать в коробке, на лестничной площадке, и соединить там с новым медным кабелем, который будет идти до счетчика? И какое сечение выбрать этого кабеля?

Кабеля брать ВВГнг или ВВГнг-Ls?

Схема

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.04.2012 в 13:16:42

тяните ввг-нглс 3х10. ну или 3х6,0 в крайнем случае

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.04.2012 в 14:45:21

andrewkhv, а соединить их чем?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.04.2012 в 15:02:15

Купить 2-3 сжима ("ореха") http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=282355&d=1333511722 и от магистрального кабеля сделать ответвление.

Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.04.2012 в 15:18:50

drdollar написал : Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.

?

drdollar написал : от магистрального кабеля сделать ответвление.

я так думал, что на площадке будет установлен автомат 2п С25 (?) и кабель будет от него идти, ну а автомат орехами и проводом ПВ-1 6-10квадрат. что-то я не рассмотрел проводов стояка на фото.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.