4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.04.2012 в 19:29:57

SVKan написал : Дабы развеять последние сомнения

Браво маэстро.Респегт и уважуха.. :applause:

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.04.2012 в 19:31:22

Anat78 написал : достаточно было прочитать что написано в 1 ответе

хотелось же не только почитать, но и пописать..:p

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

03.04.2012 в 09:59:52

4eh написал : можете показать такой автомат ??

АЕ2043-100-00У3 изготовленый (кем не знаю) по тех. условиям в 2002 году ТУ16-522 064-82.Тепловая защита внутри отсутствует.

дерёвня написал : Может это кто обоснует,какую все-же мощность указывают на шильдике электродвигателя асинхронного?

Бумагу вам уже нарисовали, но переубедить можно проще берешь данные с любого шильдика и просишь посчитать без КПД поскольку мощность с током не совподает хоть тресни пока не умножишь на КПД это убеждает.

Anat78 написал : достаточно было прочитать что написано в 1 ответе

Да неправильно в первом ответе.Вернее не все правильно.

Anat78 написал : 1)5,7 ампера на фазу 2)если линейное 380 то ток фазный 3,3 ампера

Вот шильдик заводской от двигателя мощностью 2.2 кВт: 220/380 вольт; 9.3/5.4 ампера; косинус 0.77; КПД 81%; Вот формула

старик написал : 1) I=Р*1000/220*1.73*cosf*Пн I-ток в амперах; P-мощность в кВт;косинус-0.8 по умалчанию; Пн-КПД по умолчанию для небольших двигателей -0.8. 2) I=Р*1000/380*1.73*косинус*Пн

Калькулятор в помощь сомневающимся.

0
дерёвня
дерёвня
Новичок

Регистрация: 22.11.2011

Краснодар

Сообщений: 29

03.04.2012 в 10:05:09

SVKan,
старик, Огромное спасибо,и доходчиво и понятно.:applause::applause:

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.04.2012 в 15:03:20

старик написал : Тепловая защита внутри отсутствует.

а где применяется ?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2012 в 15:20:04

4eh написал : а где применяется ?

У корейцев в каталоге на литые автоматы есть такой вариант - только электромагнитный расцепитель. Написано для защиты электродвигателей... У него расширен диапазон регулировки вверх (до 12 номиналов). А тепловой расцепитель наверное подразумевается, что тепловое реле к нему подцепишь...

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

03.04.2012 в 18:32:11

4eh написал : а где применяется ?

Да мы случайно узнали что там тепловой внутри нет, когда на одном фаза пропала ну и разобрали посмотреть.Место где она должна быть там присутствует. Нарывались и на других моделях фамилию не помню, а эти стоят по заводу везьде в шкафах управления, да не правильно, но не покупать же мне новые за свои кровные.Придурки наши снабженцы вчера закупили пускатели ПМЕ второй велечены, на всех отсутствует НЗ контакты,а нам они как раз и нужны потому что ставим там где подхват и нахрен не нужен, а нужен контроль что он выключен этот пускатель.Короче если завтра купят автоматы а там внутри нет максималки нет тепловой я наверно уже и не удивлюсь.Сейчас младшему понадобился ноутбок на занятия в коледже поехали купили естественно модем тоже купили билайновский.Девочка долго там в евросети чухала за первый месяц бесплатного безлимита.Дома включили на счету минус 155 рублев.Ладно бы по нолям а то минус.Сумма конечно тьфу ну блин обидно.Вот так и живем.Удачи всем.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

03.04.2012 в 18:40:02

старик написал : Да неправильно в первом ответе.Вернее не все правильно.

верно для генератора мощностью 2,2 кВт, так как он выдает 2,2 кВт, а не потребляет :)))

0

Переделка зарядных устройств и не только

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2012 в 19:11:15

старик написал : Да мы случайно узнали что там тепловой внутри нет, когда на одном фаза пропала ну и разобрали посмотреть.Место где она должна быть там присутствует.

По маркировке и должно быть. С тепловым расцепителем будет 2046... http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=153&from_level=145

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.04.2012 в 00:20:19

старик написал : Дома включили на счету минус 155 рублев.Ладно бы по нолям а то минус.Сумма конечно тьфу ну блин обидно

у вас же сим -карты по пасспорту продают ?? :cool:

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.04.2012 в 00:32:31

SVKan написал : По маркировке и не должно быть. С тепловым расцепителем будет 2046...

гыгы.. вот какие казусы можно встретить Сами не знают люди что продают, а такие же снабженцы - покупают, а монтеры ставят..Потом разбирают и удивляются , что теплушки нету внутри..:D по вашей же ссылке ток отсечки эм.расц. для 2043 - 5 Ін

0
Вложение