Здравствуйте люди!

Пару недель назад возле моего дома появился электрический столб. (Гигантский объем работы был выполнен практически бесплатно (за 560 рублей) за счет государства). Теперь передо мной стоит задача подключения частного дома к электрической сети . На прикрепленных фото я выложил фотографию ближайших к дому столбов (ВЛ) и однолинейную схему подключения от столба (ВЛ) к вводному устройству (ВУ). По требованию МОЭСК мое ВУ должно находится с внешней стороны (границы) земельного участка и должно быть смонтировано на отдельном столбе.

  1. Прошу помощи в проверке моей однолинейной схемы, главным образом , не знаю как быть на схеме с заземлением, поскольку проходящая линия электропередач 4-х проводная (3 фазы и ноль) . От куда брать землю? По всей видимости на каком то этапе приходящий ноль нужно разделить ( PEN разделить на PE и N ) На каком этапе это делать до счетчика или после??? Я насколько понимаю работы по проектированию электрики не требуют лицензирования, попробую отнести свою схему на согласованиев в энергосбыт.

  2. Может у кого то есть фото смонтированноого ВУ отдельно стоящего рядом со столбом ВЛ, как это выглядит? как выглядит разводка внутри щита? Как выбрать место для установки своего столба? Из какого материала сделать столб?

0
Вложение
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

03.04.2012 в 03:37:33

Тема с ЩУ на столбе обсуждалась ранее в различных вариантах. Например, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136630 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128727

Судя по картинке у вас новая линия, повторное заземление на правом столбе имеется. Крайне желательно иметь повторное заземление на столбе, с которого будет выполнен отвод к вашему дому.

1) Землю брать известно где - под ногами ;). Точкой разграничения у вас по всей видимости будут зажимы на отводе к ЩУ. CO и энергосбыт интересуют только вводной автомат и клеммы счетчика - это идет под пломбирвку. А дальше уже ваше решение, как говорится, с учетом ПУЭ и НТД. Разделять PEN до счетчика или после решать вам, ибо в вашем варианте возможны оба решения. В первой ссылке, в частости, есть схема с проходной клеммой. Однолинейную схему формально согласовывать не нужно. А если делать это, то в CO, в вашем случае в ЗЭС. Если есть желание заплатить денег, то конечно сходите в сбыт, вам будут рады.

2) ВУ рядом со столбом у вас в ТУ прописано? по типу разграничение по границе земельного участка? как это знакомо... в стране заборов решили вырастить страну столбов... У вас от дома до ближайшей опоры метров 10. В таких случаях ЩУ обычно вешают прямо на столбе. Для вас это выгоднее, чем городить какую-то трубостойку. Единственное, если вы решили заходить в дом кабелем, а не СИП, то с ЩУ на столбе (который на улице) формально потребуется дополнительно согласовать прокладку кабеля.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

03.04.2012 в 04:03:17

sdjk написал : У вас от дома до ближайшей опоры метров 10. В таких случаях ЩУ обычно вешают прямо на столбе. Для вас это выгоднее, чем городить какую-то трубостойку. Единственное, если вы решили заходить в дом кабелем, а не СИП

в тверской области разрешили поставить столб для ЩУ на своей территории с требованием окна в заборе для контроля и подводом воздушки к нему дабы не подключились мимо ЩУ дальше к дому как хочешь по моему оптимальный вариант...

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

03.04.2012 в 23:07:39

sdjk написал : Тема с ЩУ на столбе обсуждалась ранее в различных вариантах. Например, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136630 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128727

Спасибо за ссылки прочитал и продвинулся в понимании вопроса. Но остались вопросы.

  1. Есть у кого то фотографии как выглядит готовый смонтированный щит ВУ рядом со столбом? Совсем не понятно как туда заходит СИП4. Можно только фантазировать: я думаю что сама труба скорее всего глухо заварена сверху. Мне в МОЭСк сказали что минимальная высота столба от земли 2,75м. А высота щита (верхняя кромка 1.8м). По всей видимости сип4 спускается по железной трубе (чемто крепясь по пути) и заходит снизу в ЩИТ. От ВЛ к моему столбу СИП4 должен быть натянут и закремлен специальной СИП арматурой.
  2. Есть у кого то фотографии как выглядит разделка внутри щита ВУ. Могу предположить, что вводной автомат находится над счетчиком ( хотя удобнее было бы поставить под счетчиком) . Сам автомат должен находиться в специальном пластиковом боксе, который опломбируется. Провода от вводного автомата к счетчику должны быть медные сечением думаю не меньше 10ммкв.
  3. На каком этапе происходит программирование счетчика? Когда уже все собрано в щите или до этого сдается на программирование ?
  4. какой тип щитков класса IP 54 лучше использовать ЩРН или ЩУ?
  5. Наконечники НШВИ на многожильный СИП4 входящий во вводной автомат не обязательны?
  6. неужели можно использовать пластиковые боксы на улице?
  7. Для приемки щита нужен только вводной автомат защиты перед счетчиком? а после счетчика?
  8. Вводной автомат должен быть только 3 х полюсный, 4 х полюсный непойдет? Разрыв PEN делать нельзя?
0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

03.04.2012 в 23:11:40

BAD электрbr написал : в тверской области разрешили поставить столб для ЩУ на своей территории с требованием окна в заборе для контроля и подводом воздушки к нему дабы не подключились мимо ЩУ дальше к дому как хочешь по моему оптимальный вариант...

Очень оригинально, но что то эксперементировать не охота.

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

03.04.2012 в 23:17:49

sdjk написал : Судя по картинке у вас новая линия, повторное заземление на правом столбе имеется. Крайне желательно иметь повторное заземление на столбе, с которого будет выполнен отвод к вашему дому.

У того столба который я хочу использовать для установки щита (ВУ) имеется какой то торчащий из земли (вплотную ко столбу) пруток с приваренной проушиной, но как мне использовать эту проушину, она получится удалена от моего железного столба.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

03.04.2012 в 23:19:23

alex000000 написал : Очень оригинально, но что то эксперементировать не охота.

надо договариваться зачем самовольничать

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

04.04.2012 в 00:40:22

CO ставит на вас (и на нас всех) эксперимент - как вы будете выкручиваться и фантазировать с тех.решением, ибо штатного решения под это дело нет. Каждый лепит во что горазд, а CO в этой мутной воде рыбку ловит. Штатно есть отвод и крепление ЩУ на фасаде здания. Монтаж ЩУ на существующем столбе тоже колхоз, но при этом хотя бы столб ставить не надо. Между столбом и забором у вас дорога? Если так, то высота трубостойки 2.75м сразу не катит. Разводка внутри щита зависит от принятой схемы, как вы понимаете, и вариантов здесь хватает. Могу рассказать про решение с ЩУ на столбе, если пожелаете.

Программирование счетчика тоже ваша воля. Скажите сбыту - за деньги запрограммируют и перепрограммируют. Советую тупо покупать новый счетчик. Если он этого года, то автоматически будет с отметкой о тарифе для Москвы. Если не ошибаюсь он сейчас для мос.области и Москвы един. В сбыт потом отдадите копию паспорта счетчика.

По поводу вопросов монтажа схема такая. В любом РЭС есть более-менее вменяемые люди, которые за 8-12 тыс. рублей сделают вам монтаж ЩУ на столбе и бросят отвод к дому. Вряд ли вы сами полезете на столб... Принимать работы будет начальник этого РЭС. Если монтаж делают "правильные" товарищи, то гусарам верят на слово, и приемка идет уже без денег. На своем опыте убедился, что 10-12 тыс отдать придется по любому. Так лучше отдать за работу. Это я все к тому, что заморачиваться на понимание какие клеммы, НШВИ надо вмеру, а то мозг от нюансов снесет. НО!!! контролировать и понимать процесс надо жестко. По идее многие вещи монтажники, если они не идиоты сделают на автомате не хуже вас. Ваша задача - контроль. Пластиковые боксы не запрещены, но россияне больше доверяют металлу, говорят надежнее ;) Вводной автомат обычно ставят 3-х полюсный. Отключающая способность желательно не менее 6кА.

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

04.04.2012 в 11:39:23

Схема полученая мной из снабжающей организации.

sdjk написал : Между столбом и забором у вас дорога? Если так, то высота трубостойки 2.75м сразу не катит.

Я буду делать выход из щита не по воздуху , а в земле. Так что если я поставлю свой столб рядом со столбом ВЛ, то 2,75 будет нормально. Пробуру лунку ручным буром диаметром 25 см на 2 метра, железный столб покрашу мастикой, верхнюю часть столба заварю, потом в лунку поставлю столб , на дно лунки перед установкой пару ведер бетона, столб думаю взять в виде трубы диаметром Ду100 или профиль.

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

04.04.2012 в 22:28:41

sdjk написал : Разводка внутри щита зависит от принятой схемы, как вы понимаете, и вариантов здесь хватает.

Уточнил у продовцов счетчиков , они делают сразу же и монтаж не за дорого всего оборудования в щите по всем правилам с отметкой в паспорте ЩУ.

sdjk написал : Могу рассказать про решение с ЩУ на столбе, если пожелаете.

Конечно пожелаю

sdjk написал : Программирование счетчика тоже ваша воля. Скажите сбыту - за деньги запрограммируют и перепрограммируют. Советую тупо покупать новый счетчик. Если он этого года, то автоматически будет с отметкой о тарифе для Москвы. Если не ошибаюсь он сейчас для мос.области и Москвы един. В сбыт потом отдадите копию паспорта счетчика.

Уточнил этот вопрос действительно счетчики уже готовые к работе.

тут я переработал немного свою однолинейную схему, если есть у кого замечания готов выслушать. Главное правильно так рисовать PEN провод проходящий через щетчик минуя автомат.

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

05.04.2012 в 01:10:36

Формально, при пересечении проезжей части, расстояние от ВЛИ до земли не менее 5м (утесов и скал на фото я не заметил) ПУЭ п.2.4.55. По-видимому, схема спуска со столба, которая у вас от сбыта, не учитывает этого. Кроме того, ещё есть такой пакостный момент, когда трубостойка находится не с вашей стороны забора, а на общественной территории, то СО вправе обязать вас делать полноценный проект на это "инженерное сооружение" в целях общественной безопасности. Зачем им лишняя ответственность... В этой связи предложение BAD электрbr с дыркой под счетчик в заборе сразу обретает смысл.

На вашей схеме для порядка следует указать заземление корпуса ЩУ (и выполнить его). Также следует указать расстояние от ВЛИ до ЩУ и от ЩУ до ВРУ + чем выполнена линия ЩУ-ВРУ. ВРУ дома судя по схеме у вас в ЩУ ;). Назначение автомата после счетчика какое? Может разумнее убрать его из ЩУ на схеме (и перенести в ВРУ, рисовать на схеме это не надо).

0