Аватар пользователя
106dm

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 11

05.04.2012 в 16:56:00

Много почитал про это...понял, что самому выбрать окончательную конструкцию будет сложновато, поэтому прошу: оцените, покритикуйте, може что посоветуете... Итак: сруб 6х8 (диам.24 см), вынос под террасу 3 (итого 9х8). Потолочные балки 6 м. Конек думаю ставить вдоль 9 м (перпендикулярно балкам). После всего прочитанного склоняюсь к такому решению (картинка pздесь http://fotki.yandex.ru/users/lvsel/view/570452/?page=1&ncrnd=169 ). Т.е. сделать что-то вроде фермы (нижнюю балку-растяжку составную - она же в роли лаг). Все элементы - доска 50х150. Покрыть профнастилом: рядом летний домик - ни разу снега на крыше не видел.
Честно говоря, у меня сложности с расчетом крепежа узлов, да еще не совсем ясно как крепить такую крышу к срубу... Буду очень благодарен за конструктивную критику)

0
Аватар пользователя
Volk'of

Местный

Регистрация: 15.09.2009

Ковров

Сообщений: 101

05.04.2012 в 21:14:47

в чем сложность крепежа ...в леруа много разного для стропильной части , мы брали пластины оцинкованные 2мм . *к срубу зарезайтесь на 7.5 см ,а там дальше хоть скобой , хоть гвоздем или саморезом. да и вынос я бы сделал 80см ,чтоб воду отвести подальше от дома.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.04.2012 в 21:25:35

Volk'of написал : в чем сложность крепежа

..видимо в самой длине стропил.. размеры на схемке не указаны,но как-бы не оказались они более, стандартных 6-ти метров.. Чердак вроде не низкий предусматривается..

0
Аватар пользователя
Volk'of

Местный

Регистрация: 15.09.2009

Ковров

Сообщений: 101

05.04.2012 в 22:50:49

по длине у него получается около 5.7 метра , вроде:confused:

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

06.04.2012 в 00:16:43

106ДМ. Если сложность в расчетах, так длина страпилы - это две трети от длины балки. Если, допустим, балка 10 м, длина стропил должна быть 6,4 м. Балки сажаются в вырубленные гнезда в верхнем ряду бревен стен. Крепятся на специальные скобы. Скобы купите у кузнеца, или на любом строительном рынке

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
106dm

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 11

06.04.2012 в 09:51:55

Спасибо за советы... Стропила думается длиной 6 м, ширина сруба имеется, т.е. при разном выносе будет изменяться высота конька.
На самом деле больше всего интересует крепление стропила к балке - там вроде усилие приличное должно быть...

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

06.04.2012 в 09:53:14

если бы по центру проходила балка, то такая конструкция отлично будет работать с вертикальной стойкой, но на этом рисунке весь пролёт висит на стропилах, примерная нагрузка потолочной перекрытия известна? частота установки стропил? 2,5 метра высота горизонтальной затяжки это закладка на будущую комнату?

0
Вложение
Аватар пользователя
106dm

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 11

06.04.2012 в 13:02:22

По центру балки нет - в том-то и дело... На самом деле плнируются балки поперек стропильной ситемы (пролет 5,5 м, 200х100, частота 60 см), а сверху на сруб и на эти балки стропильные "фермы". Частота стропил - точно не решил - 1м или 60-80 см. Еще подумываю нижнюю балку сделать из двух досок, а стропила между ними зажать (как бы аналог балки 150х150 получится, да и стропила, по идее, надежнее крепиться будут) - правда, не уверен, что такая конструкция оправдана...

0
Аватар пользователя
106dm

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 11

06.04.2012 в 13:15:45

А, ну да...действительно планируется комната, даже, думаю, утеплитель туда засунуть сантиметров 10.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

06.04.2012 в 14:28:57

106dm написал : На самом деле плнируются балки поперек стропильной ситемы (пролет 5,5 м, 200х100, частота 60 см), а сверху на сруб и на эти балки стропильные "фермы".

В этой ситуации всего достаточно, если ещё балки потолка с нижними затяжками стропил будут связаны, то совсем супер. Двойная нижняя затяжка избыточна, но себе делал.

0
Аватар пользователя
106dm

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 11

06.04.2012 в 15:18:58

А не поделитесь, как балку к лагам крепили?

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

06.04.2012 в 16:13:58

У меня центральная балка, затяжки-лаги 2-го этажа просто на ней лежат через гидроизоляцию. В вашей ситуации крепить подходящими металлическими элементами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу