07.04.2012 в 14:34:20
Подскажите,по стене в которой планируется высверлить алмазной резкой отверстие для приточной вентиляции, проходит труба отопления, переместить её невозможно. Свободное расстояние от стены до трубы 250 мм, Диаметр отверстия дорлжен быть 150 мм. Возможно ли в такой ситуации воспользоваться алмазной установкой?
07.04.2012 в 15:35:44
Да возможно
07.04.2012 в 20:19:49
Roman Genna написал : Подскажите,по стене в которой планируется высверлить алмазной резкой отверстие для приточной вентиляции, проходит труба отопления, переместить её невозможно. Свободное расстояние от стены до трубы 250 мм, Диаметр отверстия дорлжен быть 150 мм. Возможно ли в такой ситуации воспользоваться алмазной установкой?
можем пробурить
08.04.2012 в 02:39:04
Roman Genna,
Это возможно,дажэ если от трубы до стены было бы 150 мм,а у Вас 250мм,просто нормальных сверлильщиков найдите и все.
08.04.2012 в 18:20:36
Уважаемые, сделал фото, посмотрите. Может я не так объяснил?
08.04.2012 в 20:22:41
Roman Genna,
Все Вы правильно объяснили и все все поняли.Элементарное дело,в чем трудность то?
08.04.2012 в 21:28:31
Всем огромное спасибо!!!