ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.04.2012 в 21:28:31

дружба написал : Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?

+1, а имеющаяся схема не имеет права на жизнь

0
джин
джин
Новичок

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 21:33:05

ТТ или TN-C-S а самому что проще и правельнее сделать

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

08.04.2012 в 21:38:15

джин написал : А вот с этими PEN не знаю как быть.

подсоедините к штырю у столба дополнительное заземление 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

в доме двухпроводка заземление в дом тянуть не надо

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

08.04.2012 в 21:39:58

мне кажется для часного дома, который от ВЛ питается лучше все таки ТТ. Только контур главное хороший сделать, и УЗО обязательно поставить

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.04.2012 в 21:45:42

Правильнее и легче ТН-Ц-С. Но иногда лучше ТТ. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Почитайте "Help по заземлению и безопасности!" в этом разделе

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

08.04.2012 в 21:49:18

если линия стара и плохая то лучше вроде как ТТ

0
джин
джин
Новичок

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 21:50:51

Осенью поставили столбы новые и протянули СИП.

А как схему выше исправить, что куда?

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

08.04.2012 в 22:01:20

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN - проводника на РЕ- и N -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

этот пункт ПУЭ попросите прокомментировать представителя электросетей

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

08.04.2012 в 22:03:56

джин, вобщем разделите PEN до вводного автомата тот который у вас 32 А

0
джин
джин
Новичок

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 22:05:14

Вот так?

0
Вложение
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

08.04.2012 в 22:08:27

джин получается TN-C-S

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.