Москва

Сообщений: 704

08.04.2012 в 23:04:01

если у соседа приняли то почему бы Вам не сделать также ведь двухпроводка и защитный ноль подключать некуда задел на будущее?

0
джин
джин
Новичок

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 23:06:05

Вроде приняли. точно не знаю.

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

09.04.2012 в 11:36:18

У меня тоже стоит задача смонтировать щит учета на столбе. Посмотрите схему во вложении.

  1. Планирую разделение PEN на PE и N сделать в щите учета после 3х фазного счетчика.Это правильное решение?
  2. Повтороное заземление на столбе ВЛ , где рядом буду ставить свой железный столб, имеется. Думаю соединить это повтороное заземление заземляющим проводником не с корпусом щитка, а с шиной заземления внутри щитка. На шине заземления таким образом сойдутся:
    • приходящий PEN после счетчика,
    • приходящий провод повтороного заземления от ВЛ
    • отходящий PE на ВРУ жилого дома
    • отходящий N на ВРУ жилого дома
    • отходящий PE на корпус щита учета Это правильно?
  3. нужно ли ставить шину заземления в щите на изоляторах?
0
Вложение
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

09.04.2012 в 13:10:29

PEN должен разделяться до счетчика и до автоматов, повторное заземление не соединяется ни со щитком, ни с шиной, а от PEN ВЛ уходит в землю

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

10.04.2012 в 19:09:03

ZIDIZ написал : PEN должен разделяться до счетчика и до автоматов, повторное заземление не соединяется ни со щитком, ни с шиной, а от PEN ВЛ уходит в землю

Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

10.04.2012 в 19:18:55

Не разделяя PEN Вы не получите TN-C-S

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.04.2012 в 19:40:04

alex000000 написал : Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.

Что-то вы не правильно прочитали.

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

10.04.2012 в 21:31:44

alex000000 написал : Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.

Вот я читаю пункт ПУЭ 1.7.131." В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию, функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN)" От сюда только не совсем понятно что делать если этот PEN приходит на счетчик проводом СИП-4 16 кв мм по алюминию, проходит через счетчик , а далее идет медью сеченем 10 мм кв. Вроде как получается у меня и трех фазная цепь, и мой PEN проходит по сечению в соответствие с пунктом 1.7.131 Следовательно мой PEN может быть совмещен.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

10.04.2012 в 21:43:05

alex000000 написал : Следовательно мой PEN может быть совмещен.

Вы хотите разделить PEN в Доме условие:

alex000000 написал : TN для стационарно проложенных кабелей

в принципе логично,т.е. дешевле

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

10.04.2012 в 21:52:59

BAD электрbr написал : Вы хотите разделить PEN в Доме

На самом деле я хочу просто понять как надо делать правильно. Мне энергосбыт сказали что не примут узел учета если разделение PEN произойдет до счетчика. Они вообще не настаивают на разделении. Я думаю разделение сделать после щетчика и на схеме сейчас этого не показывать что бы не было лишних вопросов.

BAD электрbr написал : TN для стационарно проложенных кабелей

Вот правда загвоздка если провода заходят в узел учета то они уже не стационарно проложены считаеся?

Я завтра понесу согласовывать по всем инстанциям вот такую схему Посмотрим что скажут, может вообще скажут что схема должна быть утверждена организацией из СРО. Хотя в ТУ написано "Владелец земельного участка определяет необходимость и исполнение рабочей документации на внешнюю сеть 0.4кВ от точки присоединения своего ЭПУ (граница балансового разграничения) до границы своего земельного участка". Я так понимаю. что граница моего балансового разграничения - это точка присоединения моих СИП4 к магистральным СИП2 ВЛИ.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

10.04.2012 в 22:01:43

alex000000 написал : Я завтра понесу согласовывать по всем инстанциям вот такую схемуОднолинейная схема 4.pdf

по моему мнению PEN надо повторно заземлить на опоре

0