08.04.2012 в 23:04:01
если у соседа приняли то почему бы Вам не сделать также ведь двухпроводка и защитный ноль подключать некуда задел на будущее?
08.04.2012 в 23:06:05
Вроде приняли. точно не знаю.
09.04.2012 в 11:36:18
У меня тоже стоит задача смонтировать щит учета на столбе. Посмотрите схему во вложении.
09.04.2012 в 13:10:29
PEN должен разделяться до счетчика и до автоматов, повторное заземление не соединяется ни со щитком, ни с шиной, а от PEN ВЛ уходит в землю
10.04.2012 в 19:09:03
ZIDIZ написал : PEN должен разделяться до счетчика и до автоматов, повторное заземление не соединяется ни со щитком, ни с шиной, а от PEN ВЛ уходит в землю
Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.
10.04.2012 в 19:18:55
Не разделяя PEN Вы не получите TN-C-S
10.04.2012 в 19:40:04
alex000000 написал : Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.
Что-то вы не правильно прочитали.
10.04.2012 в 21:31:44
alex000000 написал : Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.
Вот я читаю пункт ПУЭ 1.7.131." В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию, функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN)" От сюда только не совсем понятно что делать если этот PEN приходит на счетчик проводом СИП-4 16 кв мм по алюминию, проходит через счетчик , а далее идет медью сеченем 10 мм кв. Вроде как получается у меня и трех фазная цепь, и мой PEN проходит по сечению в соответствие с пунктом 1.7.131 Следовательно мой PEN может быть совмещен.
10.04.2012 в 21:52:59
BAD электрbr написал : Вы хотите разделить PEN в Доме
На самом деле я хочу просто понять как надо делать правильно. Мне энергосбыт сказали что не примут узел учета если разделение PEN произойдет до счетчика. Они вообще не настаивают на разделении. Я думаю разделение сделать после щетчика и на схеме сейчас этого не показывать что бы не было лишних вопросов.
BAD электрbr написал : TN для стационарно проложенных кабелей
Вот правда загвоздка если провода заходят в узел учета то они уже не стационарно проложены считаеся?
Я завтра понесу согласовывать по всем инстанциям вот такую схему Посмотрим что скажут, может вообще скажут что схема должна быть утверждена организацией из СРО. Хотя в ТУ написано "Владелец земельного участка определяет необходимость и исполнение рабочей документации на внешнюю сеть 0.4кВ от точки присоединения своего ЭПУ (граница балансового разграничения) до границы своего земельного участка". Я так понимаю. что граница моего балансового разграничения - это точка присоединения моих СИП4 к магистральным СИП2 ВЛИ.
10.04.2012 в 22:01:43
alex000000 написал : Я завтра понесу согласовывать по всем инстанциям вот такую схемуОднолинейная схема 4.pdf
по моему мнению PEN надо повторно заземлить на опоре