витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

12.04.2012 в 17:50:54

turbid написал : ???

потому как соединения имеют особенность терят контакт или повышается сопротивление в точке контакта отсюда на остальные прводники ложится повышенная токовая нагрузка. плюс многие думают что например 2кабеля 4 кв равны одному 8кв а это не так , из практических соображений уж если и делать такую мину замедленного действия кабели должны быть равны по сечению. и их концы должны быть сварены.как минимум обжаты в одну гильзу и никаких клемных соединений.

0
oleg
oleg
Новичок

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

12.04.2012 в 23:07:00

turbid написал : ???

В такой ситуации реально Вы можете рассчитывать только на ОДИН кабель. И считать эту систему кабелей, как проводник с сечением одного из кабелей, но с резервированием (один порвали, другой держит, образно говоря). Считать эту систему кабелей как сумму сечений - нельзя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу